某旅馆建筑高度为23m,设有空气调节系统、无楼层服务员以及客房、餐厅、仓库、办公室等功能用房,无高位水箱,但设有临时高压给水,3L/s的气压稳压设备,并设湿式自动喷水系统,且仅在走道上安装黄色玻璃球喷头。
请结合案例,分析并回答以下问题:
1.自动喷水灭火系统应按哪个危险等级设计?为什么?
2.自动喷水强度和作用面积分别为多少?喷头工作压力和最不利点喷头工作压力分别为多少?
3.该旅馆的自动喷水设计中有何问题?应如何改进?
其他科目习题>>
【每日一练】一级消防考前冲刺:消防综合能力习题(10.20)
【每日一练】一级消防考前冲刺:消防技术实务习题(10.20)
[replyView]参考答案1.(1)自动喷水灭火系统应按轻危险等级设计。(2)理由:该旅馆的建筑高度未超过24m,属多层旅馆。2.(1)自动喷水强度不应小于41/(min·m2),作用面积为160m2。(2)喷头工作压力为0.10MPa,最不利点喷头工作压力为0.05MPa。3.该旅馆的自动喷水设计中存在的问题及改进措施有:(1)气压供水设备流量不够。按照《自动喷水设计规范》的有关规定,气压供水设备的有效容积应按系统最不利4只喷头在最低工作压力下的10min用水量确定,应改用5~10L/s的气压给水供给10min初期用水量。(2)喷头安装部位不足,在客房、餐厅、仓库、办公室内加设喷头。(3)选用喷头动作温度(79℃)过高,改用红色玻璃球喷头(68℃)。[/replyView]