2017-11-06来自 j**1
距离2017年11月11日-12日的一级消防工程师考试还有5天,小编将在每周一至周五为您提供三个科目的每日一练,并提供参考答案及解析,一起来做题、讨论吧!
共享学习经验,他山之石,可以攻玉!
单项选择题(每题的备选项中,只有1个最符合题意)
1.下列关于应急照明集中电源的调试,说法错误的是( )。
A.操作集中电源使其处于应急工作状态下,观察输入电压和电流是否与生产企业说明书相符
B.操作手动应急转换控制机构,观察应急照明电源和该电源供电的所有消防应急灯具转入应急工作状态的情况
C.断开主电电源,应急照明集中电源和该电源供电的所有消防应急灯具均应转入应急工作状态
D.应急照明集中电源应急工作时间不应小于本身标称的应急工作时间
2.( )是为了防止系统由于驱动气体泄漏的累积而引起系统的误动作而在管路中设置的阀门,它安装在系统启动管路上。
A.低泄高封阀
B.单向阀
C.选择阀
D.安全阀
3.下列关于防烟排烟系统中风机安装的说法正确的是( )。
A.风机外壳至墙壁的距离不应大于600mm
B.当排烟系统与通风空调系统风机共用需要设置减振装置时,应使用橡胶减振装置
C.风机驱动装置的外露部分必须设防护罩
D.风机设在混凝土基础上时应设减振装置
4.水泵机组基础的平面尺寸,有关资料如未明确,无隔振安装应较水泵机组底座四周各宽出( );有隔振安装应较水泵隔振台座四周各宽出150ram。
A.90~120mm
B.100~150mm
C.90~150mm
D.100~160mm
5.室外地上式消火栓安装时,消火栓顶距地面高为( ),立管应垂直、稳固、控制阀门井距消火栓不应超过( ),消火栓弯管底部应设支墩或支座。
A.0.32m,3.5m
B.0.32m,2.5m
C.0.64m,1.5m
D.0.64m,3.5m
多项选择题(每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)
1.有爆炸危险厂房的平面布置,应注意( )。
A.有爆炸危险的甲、乙类生产部位,布置在单层厂房靠外墙的泄压设施或多层厂房顶层靠外墙的泄压设施附近
B.有爆炸危险的设备避开厂房的梁、柱等主要承重构件布置
C.门斗的隔墙采用耐火极限不低于3.0h的防火隔墙
D.办公室、休息室必须贴邻本厂房设置时,建筑耐火等级不得低于二级,并采用耐火极限不低3.0h的防爆墙与厂房分隔和设置独立的安全出口
E.排除有燃烧或爆炸危险气体、蒸气和粉尘的排风系统的排风设备不得布置在地下或半地下建筑(室)内
2.应急照明集中电源检测项目包括( )。
A.应急工作时间应不小于其本身标称的应急工作时间
B.输出线路、分配电装置、输出电源负载应与设计相符,且不应连接与应急照明和疏散指示无关的负载或插座
C.应急照明集中电源应设模拟主电源供电故障的自复式试验按钮(或开关),不应设影响应急功能的开关
D.应急照明集中电源应能以手动方式转入应急状态,且应设只有专业人员可操作的强制应急启动按钮
E.应急照明集中电源每个输出支路均应单独保护,且任一支路故障不应影响其他支路的正常工作
其他科目习题>>
【每日一练】一级消防考前冲刺:消防技术实务习题(11.6)
【每日一练】一级消防考前冲刺:消防案例分析习题(11.6)
[replyView]参考答案及解析单选题1.A[解析]分别操作集中电源使其处于主电工作和应急工作状态下,观察应急照明集中电源的主电电压、电池电压、输出电压和输出电流,主电显示和充电显示灯状态是否与生产企业的说明书相符。2.A[解析]低泄高封阀是为了防止系统由于驱动气体泄漏的累积而引起系统的误动作而在管路中设置的阀门。3.C[解析]风机的安装与检测要求:(1)型号、规格应符合设计规定。(2)风机外壳至墙壁或其他设备的距离不应小于600mm。(3)风机应设在混凝土或钢架基础上。并不设减振装置;当排烟系统与通风空调系统风机共用需要设置减振装置时,不应使用橡胶减振装置。(4)吊装风机的支架、吊架应焊接牢固、安装可靠,其结构形式和外形尺寸应符合设计或设备技术文件要求。(5)风机驱动装置的外露部分必须设防护罩;直通大气的进、出风口必须装设防护网或其他安全设施,并应设防雨措施。4.B[解析]水泵机组基础的平面尺寸,有关资料如未明确,无隔振安装应较水泵机组底座四周各宽出100~150mm;有隔振安装应较水泵隔振台座四周各宽出150mm。5.C[解析]室外地上式消火栓安装时,消火栓顶距地面高为0.64m,立管应垂直、稳固,控制阀门井距消火栓不应超过1.5m,消火栓弯管底部应设支墩或支座。多选题1.ABDE[解析]有爆炸危险厂房的平面布置,应注意以下事项:(1)有爆炸危险的甲、乙类生产部位,布置在单层厂房靠外墙的泄压设施或多层厂房顶层靠外墙的泄压设施附近。(2)有爆炸危险的设备避开厂房的梁、柱等主要承重构件布置。(3)在爆炸危险区域内的楼梯间、室外楼梯或与相邻区域连通处,设置门斗等防护措施。门斗的隔墙采用耐火极限不低于2.0h的防火隔墙,门采用甲级防火门并与楼梯间的门错位设置。(4)办公室、休息室不得布置在有爆炸危险的甲、乙类厂房内。如必须贴邻本厂房设置时,建筑耐火等级不得低于二级,并采用耐火极限不低3.00h的防爆墙与厂房分隔和设置独立的安全出口。(5)排除有燃烧或爆炸危险气体、蒸气和粉尘的排风系统的排风设备不得布置在地下或半地下建筑(室)内。2.ABDE[解析]应急照明集中电源检测项目包括:(1)检查安装场所应符合要求。(2)供电应符合设计要求。(3)应急工作时间应不小于其本身标称的应急工作时间。(4)输出线路、分配电装置、输出电源负载应与设计相符,且不应连接与应急照明和疏散指示无关的负载或插座。(5)应急照明集中电源应设主电和应急电源状态指示灯,主电状态用绿色,应急状态用红色。(6)应急照明集中电源应设模拟主电源供电故障的自复式试验按钮(或开关),不应设影响应急功能的开关。(7)应急照明集中电源应显示主电电压、电池电压、输出电压和输出电流,并应设主电、充电、故障和应急状态指示灯,主电状态用绿色,故障状态用黄色,充电状态和应急状态用红色。(8)应急照明集中电源应能以手动、自动两种方式转入应急状态,且应设只有专业人员可操作的强制应急启动按钮。(9)应急照明集中电源每个输出支路均应单独保护,且任一支路故障不应影响其他支路的正常工作。[/replyView]