2019-06-06来自 j**1
6月7日一级消防工程师考试练习题及答案已更新!
1.下列建筑中的消防应急照明备用电源的连续供电时间按60 min设置,其中不符合规范要求的是()。
A.医疗建筑、老年人建筑
B.总建筑面积大于100000 m2的商业建筑
C.建筑高度大于100 m的住宅建筑
D.总建筑面积大于20000 m2的地下汽车库
2.对于可能散发相对密度为1的可燃气体的场所,可燃气体探测器应设置在该场所室内空间的()。
A.中间高度位置
B.中间高度位置或顶部
C.下部
D.中间高度位置或下部
3.某2层地上商店建筑,每层建筑面积为6000 m2,所设置的自动喷水灭火系统应至少设置()个水流指示器。
A.2
B.3
C.4
D.5
本帖回复查看习题答案!
[replyView]参考答案:1.【C】灯具在蓄电池电源供电时的持续应急工作时间:①建筑高度大于100m的民用建筑,不应小于90min,选项C错误;2.【B】探测气体密度小于空气密度的可燃气体探测器应设置在被保护空间的顶部,探测气体密度大于空气密度的可燃气体探测器应设置在被保护空间的下部,探测气体密度与空气密度相当的可燃气体探测器应设置在被保护空间的中间部位或顶部。 3.【C】一、二级耐火等级单、多层民用建筑的防火分区最大允许建筑面积为2500m2。当建筑内设置自动喷水灭火系统时,防火分区最大允许建筑面积可增加1倍。在设有闭式自动喷水灭火系统的建筑中,除报警阀组控制的洒水喷头仅保护不超过防火分区面积的同层场所外,每个防火分区、每个楼层均应设水流指示器。本题中地上商店为2层,每层面积为6000m2,所以应当至少设置4个水流指示器。[/replyView]