  401. 箍筋弯钩的弯弧内直径除满足受力钢筋的弯钩和弯折的有关规定外,尚应不小于受力钢筋直径;箍筋弯钩的弯折角度;对于一般结构工程,不应小于90;对有抗震等要求的结构应为135;箍筋弯后平直部分长度;对一般结构,不宜小于箍筋直径的5倍;对有抗震等要求的结构,不应小于箍筋直径的10倍;
  402. 钢筋的连接方法有焊接连接、绑扎连接、和机械连接;
  403. 钢筋的连接的基本要求:纵向受力钢筋的连接方式应符合设计要求;对钢筋的机械连接接头、焊接接头的外观进行检查,并按规定抽取钢筋连接接头、焊接接头试件做力学性能检验,其质量均应符合有关规程的规定;钢筋的接头宜设置在受力较小处,同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头,接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍;当受力钢筋采用机械连接接头或焊接接头时,设置在同一构件内的接头宜相互错开;纵向受力钢筋机械连接区段长度内接头均属于同一连接区段的长度为35倍D且不小于500mm,凡接头在此区段均属同一区段;
  404. 同一连接区段内,纵向受力钢筋的接头面积百分率符合设计要求;当设计无具体要求时,应符合下列规定:在受拉区不宜大于50%;接头不宜设置在有抗震设防要求的框架梁端,柱端的箍筋加密区;当无法避开时,对等强度高质量机械连接接头,不应大于50%;、直接承受动力荷载的结构构件中,不宜采用焊接接头;当采用机械连接时,不应大于50%;
  405. 钢筋采用焊接连接可节约钢材,改善结构受力性能,提高工效,降低成本;常用焊接的方法有:闪光对焊、电弧焊、电渣压力焊、埋弧压力焊、气压焊等;
  406. 闪光对焊工艺通常有连续对焊、预热闪光焊和闪光预热闪光焊;闪光对焊广泛应用于钢筋纵向连接及预应力钢筋与螺丝端杆的焊接;
  407. 电弧焊广泛应用于钢筋接头、钢筋骨架焊接、装配式结构接头焊接,钢筋与钢板的焊接及各种钢结构的焊接;钢筋电弧焊的接头形式:搭接焊接接头;帮条焊接头;剖口焊接头、熔槽帮条焊接头和窄间隙焊;
  408. 电阻点焊主要用于小直径钢筋的交叉连接,如用来焊接钢筋钢筋骨架、钢筋网中交叉钢筋的焊接
  409. 电渣压力焊适应于现浇钢筋混凝土结构中直径14-40mm的竖向或斜向钢筋的焊接接长;
  410. 气压焊不禁适用于钢筋的竖向连接,也适用于各种方位布置的钢筋连接,当不同直径连接时,两根钢筋直径不得大于7mm;
  411. 钢筋绑扎要求:同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头宜相互错开;绑扎结头钢筋的横向净距不应小于钢筋直径,且不应小于25mm;钢筋扎接头连接区段的长度为1.3L1,L1为搭接长度;凡搭接接头中点位于该区段的长度内的搭接接头均属于同一区段;同一连接区段内,纵向受拉钢筋搭接接头面积百分率应符合设计要求;当设计无具体要求时,应符合下列规定:对梁类、板类及墙类构件,不宜大于25%;对柱类构件,还宜大于50%;当工程确有必要增大接头面积百分率时,对梁类构件不应大于50%;对其他构件,可根据实际情况放宽;
  412. 在梁、柱类构件的纵向受力钢筋搭接长度范围内,应按设计要求配置箍筋,无设计要求时按下列规定:箍筋直径不应小于搭接钢筋较大直径0.25倍;受拉搭接区段的箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的5倍,且不应大于100mm;受压搭接区段的箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的10倍,且不应大于200mm;当柱中纵向受力钢筋直径大于25mm时,应在搭接接头两端外100mm 范围内各配置2个箍筋,其间距50mm;
  413. 钢筋的机械连接包括套筒挤压连接和螺纹套管连接;
  414. 钢筋安装或现场绑扎应与模板安装配合,柱钢筋现场绑扎时,一般在模板安装前进行;柱钢筋采用预制时,可先安装钢筋骨架,然后安柱模,或先安三面模板,待钢筋骨架安装后再钉第四面模板;梁的钢筋一般在梁模安装好后再安装或绑扎,梁断面高度罗大或跨度较大,钢筋较密的大梁,可留一面侧模,待钢筋绑扎或安装后再钉;楼板钢筋绑扎应在楼板模板安装后进行,并应按设计先划线,然后摆料、绑扎;
  415. 模板是保证混凝土浇筑成型的模型,钢筋混凝土结构的模板系统是由模板、支撑及紧固件等组成;支架的作用是保护模板形状和位置;
  416. 木模板是由一些板条钉拼而成的模板系统;组合模板是一种工具式模板,是工程中使用最多的一种模板;大模板是一种大尺寸的工具式模板,由主肋、次肋、支撑架、稳定机构及附件组成;滑升模板是一种工具式模板,由模板系统、操作平台和液压系统组成;爬升模板简称爬模,国外称跳模,是施工剪力墙体系和筒体体系的钢筋混凝土结构层建筑的一种有效的模板体系,我国已推广使用;台模是一种大型工具式模板,主要用于浇筑平板式或带边梁的楼板;隧道模是用于同时整体浇筑墙体和楼板的大型工具式模板;永久式模板是指一些施工时起模板作用而浇筑混凝土后又是结构本身组成部分之一的预制板材;
  417. 模板安装的要求:安装现浇结构的上层模板及其支架时,下层楼板应具有承受上层荷载的承受力;在涂刷模板隔离剂时不得沾污钢筋和混凝土接槎处;模板的接缝严密,不应漏浆;浇筑前应先浇水湿润模板;模板与混凝土接触面应刷隔离剂;浇筑混凝土前,模板内杂物应清除干净;对清水混凝土或装饰混凝土工程,应使用达到设计效果的模板;用作模板的地坪、胎模等应平整光洁;对跨度不小于4米的钢筋混凝土梁、板其模板应按设计要求起拱;固定在模板上的预埋件、预留孔均不得遗漏;模板安装应保证结构和构件各部分的形状、尺寸和相互间位置的正确性;构件简单,装拆方便,能多次使用;
  418. 底模及支架拆除应符合设计,无设计时应符合下表:
构件类型 构件跨度 达到设计的混凝土立方体搞压强度标准值的百分率(%)
≤2 ≥80
>2, ≤8 ≥75
>8 ≥100
梁、拱壳 ≤8 ≥75
>8 ≥100
悬臂构件 ≥100
  419. 对后张法预应力混凝土结构构件,侧模拟在预应力张拉前拆除;底模支架拆除应按施工技术方案执行,当无具体要求时,不应在结构构件建立预应力前拆除;
  420. 后浇带模板的拆除和支顶应按施工技术方案执行;侧模拆除时的混凝土强度应能保证其表面及棱角不受损伤;模板拆除时,不应对楼层形成冲击荷载;