距离2017年11月11日-12日的一级消防工程师考试还有46天,小编将在每周一至周五为您提供三个科目的每日一练,并提供参考答案及解析,一起来做题、讨论吧!
共享学习经验,他山之石,可以攻玉!
单项选择题(每题的备选项中,只有1个最符合题意)
1.下列有关钢铁冶金企业总平面布局说法正确的是( )。
A.储存车间,布置在厂区边缘或主要生产车间、职工生活区全年最小频率风向下风侧
B.当总容积不超过200000m3时,罐体外壁与围墙的间距不宜小于10.0m
C.当总容积超过200000m 3时,罐体外壁与围墙的间距不宜小于15.0m
D.不可燃的液化气体储罐之间的净距不得小于2.0m
2.室外开敞空间除用于人员疏散外不得用于其他商业或供人员通行外的其他用途,其中用于疏散的净面积不得小于( )。
A.120m2
B.140m2
C.159m2
D.169m2
3.对于无市政消火栓或消防给水不足、无消防车道的区域,要结合本区域内给水管道的改建,增设给水管道管径和市政消火栓,或根据具体条件修建容量为( )的消防蓄水池。
A.100~200m3
B.150~300m3
C.100~250m3
D.200~300m3
4.使用测力计对防火门的开启力进行测试时,防火门门扇开启力不得大于( )N。
A.80
B.120
C.150
D.180
5.布置在建筑外的储油罐,与建筑间防火间距应符合相关规定;当设置中间罐时,中间罐的容量不得大于1m3,设置在一、二级耐火等级的单独房间时,房间门采用( )防火门。
A.甲级
B.乙级
C.丙级
D.丁级
多项选择题(每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)
1.民用建筑中,下列设置正确的是( )。
A.托儿所不得设置在地下、半地下(室)内
B.老年人活动场所可以设置在四级耐火等级的建筑的首层
C.高层建筑内应设置独立的安全出口和疏散楼梯
D.医院可设在三级耐火等级建筑的首层、二层、三层
E.歌舞娱乐放映游艺场所在厅、室墙上的门均为甲级防火门
2.有爆炸危险的甲、乙类厂房、总(分)控制室和相关设备用房的布置,应注意( )。
A.有爆炸危险的甲、乙类厂房宜独立设置
B.有爆炸危险的甲、乙类厂房的总控制室需独立设置
C.分控制室宜独立设置,当采用耐火极限不低于3.0h的防火隔墙与其他部位分隔时,不可贴邻外墙设置
D.净化有爆炸危险粉尘的干式除尘器和过滤器宜布置在厂房外的独立建筑内,且建筑外墙与所属厂房的防火间距不得小于15m
E.有爆炸危险的甲、乙类厂房的分控制室宜独立设置,当采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙和1.5h楼板与其他部位分隔时,可贴邻外墙设置
其他科目习题>>
【每日一练】一级消防考前冲刺:消防技术实务习题(9.26)
【每日一练】一级消防考前冲刺:消防案例分析习题(9.26)
[replyView]参考答案及解析单选题1.D[解析]本题考查的是常见企业总平面的布局。A错,储存或使用甲、乙、丙类液体,可燃气体,明火或散发火花以及产生大量烟气、粉尘、有毒有害气体的车间,布置在厂区边缘或主要生产车间、职工生活区全年最小频率风向上风侧。B、C错,当总容积不超过200000m3时,罐体外壁与围墙的间距不宜小于15.0m;当总容积大于200000m3时,不宜小于18.0m。2.D[解析]室外开敞空间除用于人员疏散外不得用于其他商业或供人员通行外的其他用途,其中用于疏散的净面积不得小于169m2。3.A[解析]对于无市政消火栓或消防给水不足、无消防车道的区域,要结合本区域内给水管道的改建,增设给水管道管径和市政消火栓,或根据具体条件修建容量为100~200m3的消防蓄水池。4.A[解析]使用测力计对防火门的开启力进行测试时,防火门门扇开启力不得大于80N。5.A[解析]布置在建筑外的储油罐,与建筑间防火间距应符合相关规定;当设置中间罐时,中间罐的容量不得大于1m3,设置在一、二级耐火等级的单独房间时,房间门采用甲级防火门。多选题1.ABC[解析]D错,医院和疗养院住院部分可设在一、二级耐火等级建筑的首层、二层、三层,三级耐火等级的建筑的首层或二层,四级耐火等级建筑的首层;E错,歌舞娱乐放映游艺场所,厅、室之间采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和不低于1.00h的不燃性楼板分隔,在厅、室墙上的门均为乙级防火门。2.ABE[解析]有爆炸危险的甲、乙类厂房、总(分)控制室和相关设备用房的布置.应注意:(1)有爆炸危险的甲、乙类厂房宜独立设置。(2)有爆炸危险的甲、乙类厂房的总控制室需独立设置;分控制室宜独立设置,当采用耐火极限不低于3.Oh的防火隔墙与其他部位分隔时,可贴邻外墙设置。(3)净化有爆炸危险粉尘的干式除尘器和过滤器宜布置在厂房外的独立建筑内,且建筑外墙与所属厂房的防火间距不得小于10m。对符合一定条件可以布置在厂房内的单独房间内时,需检查是否采用耐火极限分别不低于3.0h的防火隔墙和1.5h的楼板与其他部位分隔。因此,本题的正确答案是ABE。[/replyView]
请大家在评论里留下你的答案,回复即可见答案及解析!
格式如:
单选:CBBAC
多选:ABC/ACD