2017-09-26来自 j**1
距离2017年11月11日-12日的一级消防工程师考试还有46天,小编将在每周一至周五为您提供三个科目的每日一练,并提供参考答案及解析,一起来做题、讨论吧!
共享学习经验,他山之石,可以攻玉!
试题:
有两栋民用建筑物,各个位置的标高如图1—2所示,其中A建筑物耐火等级为一级,B建筑物耐火等级为二级,两建筑物之间的防火间距为8m,请分析以下问题:
1.两建筑物的建筑高度分别为多少?
2.分析两建筑物之间的防火间距是否满足要求,并说明其原因?
3.如果不满足防火间距要求,应采取什么技术措施使其满足规范要求?
其他科目习题>>
【每日一练】一级消防考前冲刺:消防综合能力习题(9.26)
【每日一练】一级消防考前冲刺:消防技术实务习题(9.26)
[replyView]参考答案及解析1.A建筑物的建筑高度为64.350m,B建筑物的建筑高度为32.100m。2.A建筑物属于耐火等级为一级的高层民用建筑,B建筑物属于耐火等级为二级的高层民用建筑,它们之间的防火间距应为13m,而图中的防火间距仅为8m。因此,两建筑物之间的防火间距不满足要求。3.可采取的技术措施有以下几点:(1)将A建筑物与B建筑物相邻一面的外墙做成防火墙。(2)A建筑物与B建筑物相邻的外墙上在标高为31.500m至46.500m的范围内为防火墙,且不能开窗。(3)B建筑物的屋面板的耐火极限不低于1.00h,屋顶不开天窗且将其与A建筑物相邻的一面外墙做成防火墙。(4)B建筑物屋顶不开天窗,且A建筑物与8建筑物相邻的外墙上在标高为46.500m以下的范围内设置甲级防火窗.或设置符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》规定的防火分隔水幕或规范规定的防火卷帘。[/replyView]