2017-10-25来自 j**1
距离2017年11月11日-12日的一级消防工程师考试还有17天,小编将在每周一至周五为您提供三个科目的每日一练,并提供参考答案及解析,一起来做题、讨论吧!
共享学习经验,他山之石,可以攻玉!
单项选择题(每题的备选项中,只有1个最符合题意)
1.消防应急标志灯具在顶部安装时,尽量不要吸顶安装,灯具上边与顶棚距离宜大于( )mm。
A.100
B.200
C.150
D.220
2.细水雾灭火系统按照系统供水方式(主要是按照驱动源类型)可以分为( )。
A.单流体系统和双流体系统
B.现场安装系统和预安装系统
C.泵组式、瓶组式及其他形式
D.开式系统和闭式系统
3.室外消火栓的检查主要包括产品标识、消防接口、排放余水装置和材料等。其中消防接口检查中,用小刀轻刮外螺纹固定接口和吸水管接口,目测外螺纹固定接口和吸水管接口的本体材料应由( )材料制造。
A.铁质
B.铜质
C.铝质
D.钢质
4.报警阀组安装的位置不符合要求的是( )。
A.当设计无要求时,宜靠近保护对象附近并便于操作的地点
B.距室内地面高度为1.2m
C.两侧与墙的距离不小于0.5m
D.正面与墙的距离不小于0.5m
5.闭式喷头玻璃泡动作温度应高于保护区域环境最高温度( )。
A.20℃
B.30℃
C.35℃
D.40℃
多项选择题(每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)
1.对建筑物耐火等级检查时,需要实地查看( )。
A.建筑物的结构形式
B.各种基本建筑构件的种类
C.测量建筑构件截面尺寸
D.金属构件的防火处理
E.建筑层数
2.室外楼梯的检查要求有( )。
A.室外楼梯和每层出口处平台,采用不燃烧材料制作,平台的耐火极限不低于1.0h
B.在楼梯周围2.0m内的墙面上不开设除疏散门外的其他门、窗、洞口,疏散门采用向外开启的甲级防火门,且不正对梯段设置
C.楼梯段耐火极限不低于0.25h,楼梯的净宽不小于0.9m,倾斜角度不大于45°,栏杆扶手的高度不小于1.2m
D.公共建筑的疏散楼梯两段之间的水平净距不小于25cm
E.疏散楼梯不宜采用螺旋楼梯和扇形踏步,但踏步上下两级所形成的平面角不超过10°,每级离扶手25cm处的踏步深度超过22cm时可作疏散楼梯使用
其他科目习题>>
【每日一练】一级消防考前冲刺:消防技术实务习题(10.25)
【每日一练】一级消防考前冲刺:消防案例分析习题(10.25)
[replyView]参考答案及解析单选题1.B[解析]消防应急标志灯具在顶部安装时,尽量不要吸顶安装,灯具上边与顶棚距离宜大于200mm。2.C[解析]细水雾灭火系统按照分配管网中流动介质的压力,可以分为高压系统、中压系统和低压系统;按照流动介质类型,可以分为单流体系统和双流体系统;按照安装方式,可以分为现场安装系统和预安装系统;按照采用的细水雾喷头形式,可以分为开式系统和闭式系统;按照系统供水方式(主要是按照驱动源类型)可以分为泵组式、瓶组式及其他形式,目前产品主要是泵组式和瓶组式两种型式。3.B[解析]室外消火栓的检查中,用小刀轻刮外螺纹固定接口和吸水管接口,目测外螺纹固定接口和吸水管接口的本体材料应由铜或不锈钢材料制造。4.D[解析]报警阀组安装的位置应符合设计要求;当设计无要求时,宜靠近保护对象附近并便于操作的地点。距室内地面高度宜为1.2m,两侧与墙的距离不应小于0.5m。正面与墙的距离不应小于1.2m;报警阀组凸出部位之间的距离不应小于0.5m。安装报警阀组的室内地面应有排水设施。5.B[解析]闭式喷头动作温度应高于保护区环境最高温度30℃。多选题1.ABCD[解析]对建筑物耐火等级检查时,需要实地查看建筑物的结构形式、各种基本建筑构件的种类;对照消防设计文件和施工、监理记录,对建筑构件截面尺寸及金属构件的防火处理等方面,逐项进行测量和分析判断;核实建筑物的耐火等级是否符合现行国家消防技术标准的规定。2.AE[解析]室外楼梯的检查要求如下:(1)室外楼梯和每层出口处平台。采用不燃烧材料制作,平台的耐火极限不低于1.00h。(2)在楼梯周围2.0m内的墙面上,除疏散门外,不开设其他门、窗、洞口。疏散门采用向外开启的乙级防火门,且不正对梯段设置。(3)楼梯段耐火极限不低于0.25h,楼梯的净宽不小于0.9m,倾斜角度不大于45°,栏杆扶手的高度不小于1.1m。(4)疏散楼梯不宜采用螺旋楼梯和扇形踏步;确需采用时,踏步上下两级所形成的平面角不超过10°,每级离扶手25cm处的踏步深度不小于22cm。公共建筑的疏散楼梯,两梯段扶手之间的水平净距不小于15cm。[/replyView]