(一)
1.背景:
某项承包工程年度承包合同总值为3268600元,材料费占工程造价的比重为64%,工期一年。合同规定,业主应向承包商支付工程预付款额度为20%。施工企业自年初开始施工后,至当年8月份累计完成工程价值2620000元。至当年年末,工程顺利完工,结算完毕。
2.问题:
(1)本例的工程预付款是多少?
(2)当完成工程价值为多少时开始起扣工程预付款?
(3)8月份应扣预付款金额为多少?
(4)在工程结算与决算中,对工程预付款有哪些规定?
(二)
1.背景:
某城市环路立交桥工程,长1.5km,其中跨越主干道部分采用钢—混凝土结合梁结构,跨径47.6m。鉴于吊装的单节钢梁重量大,又在城市主干道上施工,承建该工程的施工项目部为此制定了专项施工方案,拟采取以下措施:
措施一、为保证吊车的安装作业,占用一侧慢行车道,选择在夜深车稀时段自行封路后进行钢梁吊装作业。
措施二、请具有相关资质的研究部门对钢梁结构在安装施工过程中不同受力状态下的强度、刚度及稳定性进行验算。
措施三、将安全风险较大的临时支架的搭设通过招标程序分包给专业公司,签订分包合同,并按有关规定收取安全风险保证金。
2.问题:
(1)结合本工程说明专项施工方案与施工组织设计的关系,施工包括哪些主要内容?
(2)项目部拟采取的措施一不符合哪些规定?
(3)项目部拟采取的措施二中验算内容和项目齐全吗?如不齐全请补充。
(4)从项目安全控制的总包和分包责任分工角度来看,项目部拟采取的措施三是否全面?若不全面,还应做哪些补充?
(三)
1.背景:
某城市供热管道工程,DN500,长4.6km,碳素钢管;敷设中有几处为穿越河流的水下管道,有一处穿越铁路(非专用线)干线,个别管道焊缝不具备水压试验条件;设计要求对管道焊缝质量用超声和射线两种方法进行无损探伤检验;检验发现其中一个管段焊缝用超声波探伤检验合格,用射线探伤检验却不合格。
2.问题:
(1)供热管道焊缝质量检验应怎样进行?本案例中哪些焊口应100%做无损探伤检验?
(2)如该管道有返修后的焊缝,无损探伤检验有什么要求?
(3)管段焊缝超声波探伤检验合格,射线探伤检验不合格,该管段焊缝质量如何判定?
(四)
1.背景:
某公司承建城市主干道改扩建工程,现有路面的宽度为15m,两侧各拓宽10m,形成主干道;路面结构:300mm厚的水泥稳定土底基层,350mm厚二灰碎石混合料基层,AC—25沥青混凝土厚70mm、AC—20沥青混凝土厚50mm、改性沥青SMA—13厚40mm面层。新旧路面结合部位铺土工格网两层,以防止路面出现反射裂缝。
施工项目部依据设计要求,并结合现场条件编制了施工组织设计,施工部署分为三个阶段首先同时施工两侧加宽道路;然后对现有道路进行铣刨、裂缝处理施工;最后道路整幅分段摊铺改|生沥青混凝土面层。施工组织设计按照规定程序获得批准。
施工项目部按照导引方案搭设围挡,设置交通指示和警示信号标志。鉴于施工工期紧迫,项目部为加快底基层施工进度,拟采取如下措施:采用现场码放的初凝时间3h以内的P.032.5级硅酸盐水泥和原状松散土,按照设计配合比现场拌合水泥稳定土;水泥稳定土一次碾压成型,保湿养护3h后即进行下道工序。
2.问题:
(1)依据施工部署,分别给出施工三个阶段的社会交通导行思路。
(2)施工围挡应如何搭建,需设置哪些交通指示和警示信号标志?
(3)指出项目部拟采取措施的不当之处,并给出正确做法。
(4)加快底基层施工进度应注意哪些事项?
(五)
1.背景:
某供热管道工程,主干管道管径DN800,材质Q2358,由供热厂输送0.6MPa的热水到新建供热站,线路全长3.2km,采用明开方沟敷设,方沟断面尺寸为3.2m×2.8m,埋深3.5m。
承包方A公司通过内部招标将管道焊接分包给8专业公司。B公司依据A公司的施工组织设计,进场后由工长带领现场作业人员按照施工设计图纸开始施工。
经有资质单位无损检测并出具的报告,表明有一个焊口存在裂纹和气孔等缺陷,判断为焊接质量不合格。
2.问题:
(1)A公司的分包及项目管理上做法是否符合规定,为什么?
(2)从质量问题上,分析A公司和B公司在质量控制上的责任。
(3)试述本工程金属管道焊接过程控制的重点。
[replyView]
参考答案:
(一)
(1)工程预付款为:3268600×20%=653720元。
(2)起扣点价值为:3268600-653720/64%=2247162.5元。
(3)8月份应扣预付款金额为:(2620000-2247162.5)× 64%=238616元。
(4)按照现行工程价款结算办法的规定,采用按月结算工程价款的施工企业,可以在月中或旬末预收上半月或本句工程款。采用分段结算工程价款或竣工后一次结算工程价款的施工企业,可按月预收当月工程款。施工企业在预收工程款时,应根据实际工程进度,填制“工程价款预收账单”,分送发包单位并经银行办理预收款手续。施工企业在月中、旬末或按月预收的工程价款,应在按月结算、分段结算或竣工后一次结算工程价款时,从应付工程款中扣除,并在“工程价款结算账单”中列出应扣除的预收工程款。
(二)
(1)专项施工方案是施工组织设计的核心内容,主要包括:施工方法(工艺)的确定、施工机具(设备)的选择、施工顺序(流程)的确定。
(2)不符合《城市道路管理条例》的规定:因特殊情况需要临时占用城市道路,须经市政工程行政主管部门和公安交通管理部门批准,方可按照规定占用。
(3)不全。还应对临时支架、支承、吊机等临时结构进行强度、刚度及稳定性验算。
(4)不全面。
还应对分包方提出安全要求并认真监督、检查,承包方负责项目安全控制,分包方服从承包方的管理,分包方对本施工现场的安全工作负责。
(三)
(1)根据《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ 28—2014规定:供热管道焊缝质量检验应按对口质量检验、外观质量检验、无损探伤检验、强度和严密性试验的次序进行。
本案例中钢管与设备、管件连接处的焊缝,管线折点处现场焊接的焊缝,穿越河流、铁路和不具备水压试验条件管段的焊口要做100%的无损探伤检验。
(2)对检验不合格的焊缝必须返修至合格,但同一部位焊缝的返修次数不得超过两次;除对不合格焊缝进行返修外,还应对形成该不合格焊缝的焊工所焊的其他焊缝按规定的检验比例、检验方法和检验标准加倍抽检,仍有不合格时,对该焊工所焊的全部焊缝进行无损探伤检验。
(3)应判为不合格。根据《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ 28—2014的规定:当使用超声波和射线两种方法进行无损探伤检验时,只要其中一种方法探伤检验不合格,该道焊缝即判定为不合格。
(四)
(1)施工阶段的社会交通导行思路:
第一阶段——利用现况路面导行社会交通,两侧拓宽部分搭设围挡;封闭施工。
第二阶段——两侧拓宽部分导行社会交通,原路两侧搭设围挡;封闭施工。
第三阶段——分段导行社会交通,分段搭设围挡;半封闭施工。
(2)道路施工围挡等设施应严格划分警告区、上游过渡区、缓冲区、作业区、下游过渡区、终止区范围;统一设置各种交通标志、隔离设施、夜间警示信号。
(3)底基层施工中拟采取措施存在不当之处:
1)选用初凝时间3h以内的P.032.5级水泥;
2)保湿养护3h;
3)压实一次成型;
4)城区施工采用路拌方式。
正确做法:应选用初凝时间大于3h的P.042.5级水泥;保湿养护应为7d;材料应分为两层摊铺碾压(压实厚度不超过200ram);城区施工应采用异地集中拌制的路基材料。
(4)应注意事项:①施工方案是施工组织设计的核心部分,应按规定履行批准手续,有变更时要及时办理变更审批。②涉及设计变更时还要经过变更的程序:提出设计变更方案→监理工程师审核→报建设单位批准→设计变更。
(五)
(1)在分包管理和技术质量控制上A公司的做法不符合规定,具体问题如下:
1)分包不符合规定。
因为:①实行分包的工程,应是合同文件中规定的工程部分。②就该工程而言,管道是工程项目的关键分项工程。依据我国《合同法》和《建筑法》该工程项目的管道焊接不能分包。管道焊接应有A公司自行完成,且应作为特殊过程、关键工序进行严格控制。
2)在技术质量控制程序上存在不妥。
正确做法:单位工程、分部工程和分项工程开工前,工程施工项目部技术负责人应对承担施工的负责人或分包方全体人员进行书面技术交底。技术交底资料应办理签字手续并归档。
(2)无损检测报告表明:一个焊口不合格,说明A公司和B公司在质量控制上对重点工序—焊接质量失控,在人、材料、机械、方法、环境等质量因素上没有达到受控状态。A公司对工程施工质量向发包方负责。分包工程的质量由B公司向A公司负责。A公司对B公司的质量向发包方承担连带责任。
(3)本工程金属管道焊接过程控制分为焊接前控制和过程控制。具体控制内容如下:
1)焊接前控制:
从事市政公用工程压力管道施工的焊工,必须持证上岗。管材、焊接材料合格,施焊前进行焊接工艺试验或评定,制定焊接工艺指导书。做好定位焊缝质量检查和控制,不得有裂纹、气孔、夹渣等缺陷。
2)焊接过程控制重点:
①焊接环境——严格控制焊接环境,采取相应的防护措施,雨、雪环境不得焊接,相对湿度、风速较大时,不得焊接,保证焊接过程不受或少受外界环境的影响。
②焊接工艺参数——严格遵守工艺评定,不得随意改变。当改变焊接条件时,应重新进行焊接工艺评定。
③焊接顺序——施焊的顺序和方向,应符合焊接工艺指导书的规定。每道焊缝均应一次连续焊完,相邻两焊缝起点位置应错开。