7月5日一级消防工程师考试练习题及答案已更新!
1.在对要求不同动作温度的自动喷水灭火系统进行验收时,设计动作温度与所有玻璃球喷头玻璃球色标不符合规范要求的是()。
A.设计动作温度为57℃,使用橙色玻璃球喷头
B.设计动作温度为68℃,使用红色玻璃球喷头
C.设计动作温度为79℃,使用黄色玻璃球喷头
D.设计动作温度为68℃,使用绿色玻璃球喷头
2.对某仓库湿式自动喷水灭火系统进行维修保养过程中,对报警阀进行检查时,发现报警阀组漏水,下列不属于报警阀组漏水原因的是()。
A.报警管路测试控制阀渗漏
B.复位杆未复位或者损坏
C.阀瓣密封垫老化或者损坏
D.排水阀门未完全关闭
3.对某厂的谷物碾磨车间进行防火检查,查阅资料得知,该车间耐火等级为一级防火分区划分,符合规范要求。该车间的下列做法中,符合现行国家消防技术标准要求的有()。
A.配电站设于厂内的一层,采用防火墙和耐火极限为1.50 h的楼板与其他区域分隔墙上的门为甲级防火门
B.位于厂房三层的运行调度监控室采用防火墙和耐火极限为1.50 h的楼板与其他部分分隔,且设有独立使用的防烟楼梯间
C.车间办公室贴邻厂房外墙设置,采用耐火极限为4.00 h的防火墙与厂房分隔,并设有独立的安全出口
D.设置在一层的产品临时存放仓库单独划分防火分区
E.位于二层的饲料添加剂仓库(丙类)采用防火墙和耐火极限为1.50 h的楼板与其他部位分隔,墙上的门为甲级防火门
本帖回复查看习题答案!
[replyView]参考答案:1.D当设计动作温度为68℃时,应使用红色玻璃球喷头,故选项D错误。2.B湿式报警阀组漏水故障原因分析:(1)排水阀门未完全关闭。(2)阀瓣密封垫老化或者损坏。(3)系统侧管道接口渗漏。(4)报警管路测试控制阀渗漏。(5)阀瓣组件与阀座之间因变形或者污垢、杂物阻挡出现不密封状态。3.DE参照《建筑设计防火规范》。[/replyView]