7月7日一级消防工程师考试练习题及答案已更新!
1.对水流指示器进行检查时,在开启末端试水装置或者试水阀后,发现水流指示器在达到规定流量时不动作,下列操作中错误的是()。
A.增大水流量重新试验,观察水流指示器报警动作
B.检查水流指示器的控制线路,观察是否存在短路、接线不实等情况
C.检查水流指示器是否有异物、杂质等卡阻桨片,若有则及时清除异物、杂质
D.发现调整螺母与触头未到位的,重新调试到位
2.某商场地上5层,地下2层,建筑高度为21 m,总建筑面积为9000 m2。每层建筑面积为1 500 m2,地下二层商场室内地面与室外出入口地坪高差为11m。该商场地下部分消防设计不符合规范要求的是()。
A.未设置消防电梯
B.设置了封闭楼梯间
C.设置了自动喷水灭火系统
D.设置了防烟排烟设施
3.消防设施检测机构对某建筑的机械排烟系统进行检测时,打开排烟阀,消防控制室接到风机启动的反馈信号,现场测量,排烟口人口处排烟风速过低。排烟口风速过低的可能原因有()。
A.风机反转
B.风道阻力过大
C.风口尺寸偏小
D.风机位置不当
E.风道漏风量过大
本帖回复查看习题答案!
[replyView]参考答案:1.A利用末端试水装置、楼层试水阀对水流指示器进行进场动作、报警检查试验时,首先检查消防联动控制设备和末端试水装置、楼层试水阀的完好性,符合试验条件的,开启末端试水装置或者试水阀,发现水流指示器在规定时间内不报警的,首先检查水流指示器的控制线路,若存在断路、接线不实等情况的,重新接线至正常;之后,检查水流指示器,发现有异物、杂质等卡阻桨片的,及时清除异物、杂质;发现调整螺母与触头未到位的,重新调试到位。2.B根据建筑的使用性质、建筑层数、建筑高度等因素判断建筑内疏散楼梯间设置的合理性。地下或半地下建筑(室)疏散楼梯间的设置应符合下列要求:3层及以上或室内地面与室外出入口地坪高差大于10 m的地下或半地下建筑(室),其疏散楼梯应采用防烟楼梯间;其他地下或半地下建筑(室),其疏散楼梯可采用封闭楼梯间。3.BE排烟口风速过低的可能原因有风道阻力过大和风道漏风量过大。[/replyView]