2019-07-09来自 j**1
7月10日一级消防工程师考试练习题及答案已更新!
1.对防烟排烟系统进行周期性检查时,要求排烟窗的温控释放装置、排烟防火阀的易熔片应有()的备用件,且不少于()只。
A.5%,5
B.8%,8
C.10%,10
D.12%,12
2.建筑物的伸缩缝、沉降缝、抗震缝等各种变形缝是为防止建筑变形影响建筑结构安全和使用功能而设,也是火灾蔓延的途径之一。对变形缝进行检查时,不符合规范要求的是()。
A.变形缝的填充材料和变形缝的构造基层采用不燃材料
B.空调系统的风管穿越防火分隔处的变形缝处,两侧设置了公称动作温度为70%的防火阀
C.设在变形缝处附近的防火门,设置在楼层较少的一侧,且门开启后不得跨越变形缝
D.变形缝内未设置电缆、电线管道
3.对某公共建筑火灾自动报警系统的控制器进行功能检查,下列检查结果中,符合现行国家消防技术标准要求的有()。
A.使控制器与探测器之间的连线短路,控制器在80 s时发出故障信号
B.使控制器与探测器之间的连线短路,控制器在120 s时发出故障信号
C.在故障状态下,使一非故障部位的探测器发出火灾报警信号,控制器在50 s时发出火灾报警信号
D.在故障状态下,使一非故障部位的探测器发出火灾报警信号,控制器在70 s时发出火灾报警信号
E.使控制器与备用电源之间的连线短路,控制器在90s时发出故障报警信号
本帖回复查看习题答案!
[replyView]参考答案:1.C排烟窗的温控释放装置、排烟防火阀的易熔片应有10%的备用件,且不少于10只。2.C设在变形缝处附近的防火门,须安装在楼层较多的一侧,且门扇开启后不得跨越变形缝。变形缝的填充材料和变形缝的构造基层采用不燃材料。变形缝内不得设置电缆、电线、可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道。确需穿过时,在穿过处加设不燃材料制作的套管或采取其他防变形措施,并采用防火封堵材料封堵。当通风、空调系统的风管穿越防火分隔处的变形缝时,其两侧设置公称动作温度为70℃的防火阀。3.ACE使控制器与探测器之间的连线断路和短路,控制器应在100s内发出故障信号(短路时发出火灾报警信号除外)。在故障状态下,使任一非故障部位的探测器发出火灾报警信号,控制器应在1 min内发出火灾报警信号,并应记录火灾报警时间;再使其他探测器发出火灾报警信号,检查控制器的再次报警功能。使控制器与备用电源之间的连线断路和短路,控制器应在100 s内发出故障信号。[/replyView]