2019-07-23来自 j**1
7月23日一级消防工程师考试练习题及答案已更新!
1.对在同一配置单元内设置有两种类型的灭火器的场所进行验收检查时,下列检查结论中正确的是()。
A.核查灭火器的类型、数量、规格、灭火级别均符合设计要求,而且两种灭火剂的充装量相等,判定灭火器的配置合格
B.核查灭火器的类型、数量、规格、灭火级别均符合设计要求,而且两种灭火剂的类型不相容,判定灭火器的配置合格
C.核查灭火器的类型、数量、规格、灭火级别均符合设计要求,而且两种灭火剂的类型相容,判定灭火器的配置合格
D.核查灭火器的类型、数量、规格、灭火级别均符合设计要求,但两种灭火剂的充装量不相等,判定灭火器的配置不合格
2.自动喷水灭火系统水流指示器的安装应在管道试压和冲洗合格后进行,在水流指示器前管道上安装的信号阀与水流指示器之间的距离不宜小于()mm。
A.400
B.500
C.300
D.600
3.细水雾灭火系统是一种灭火效能高、环保、使用范围较广的灭火系统。在对细水雾灭火系统的管网试压试验中,以下试验条件或操作符合规范要求的有()。
A.水压试验环境温度应不低于0℃,当低于0℃时,应采取防冻措施
B.试验压力为系统工作压力的1.5倍
C.试验用水的水质与管道的冲洗水一致,水中氯离子含量不超过25 mg/kg
D.试验的测试点设在系统管网的最高点
E.当压力升至试验压力后,稳压5 min,管道无损坏、变形,再将试验压力降至设计压力,稳压90min
本帖回复查看习题答案!
[replyView]参考答案:1.C。灭火器配置验收检查内容:(1)现场核查灭火器配置数量,核对灭火器铭牌,查验灭火器类型、规格、型号、灭火级别等基本配置要求。(2)同一个配置单元内配置有不同类型灭火器时,核实其灭火剂的相容性。2.C。水流指示器的安装与技术检测要求:(1)水流指示器深片、膜片竖直安装在水平管道上侧,其动作方向与水流方向一致。(2)水流指示器安装后,其桨片、膜片动作灵活,不得与管壁发生碰擦。(3)同时使用信号阀和水流指示器控制的自动喷水灭火系统,信号阀安装在水流指示器前的管道上,与水流指示器间的距离不小于300 mm。3.BC。细水雾灭火系统管网水压试验条件:(1)环境温度不低于5℃,当低于5℃时,采取防冻措施,以确保水压试验正常进行。(2)试验压力为系统工作压力的1.5倍。(3)试验用水的水质与管道的冲洗水一致,水中氯离子含量不超过25 mg/kg。试验要求:试验的测试点宜设在系统管网的最低点。管网注水时,将管网内的空气排净,缓慢升压。当压力升至试验压力后,稳压5 min,管道无损坏、变形,再将试验压力降至设计压力,稳压120min。[/replyView]