7月24日一级消防工程师考试练习题及答案已更新!
1.下列关于消防供配电线路说法中,错误的是()。
A.消防设备供电线路穿越不同防火分区穿孔处应做防火封堵
B.消防供电线路穿越不同防火分区穿孔处所用封堵材料均应为无机材料
C.消防设备供电线路应采用阻燃电缆或耐火电缆
D.消防供电线路进入配电柜、控制器等电器柜的穿孔处应做防火封堵
2.下列关于干粉灭火系统管理要求的说法,正确的是()。
A.储存容器允许的最低环境温度为-30℃
B.地上防护区有固定窗扇时可不设机械排风装置
C.驱动气体储瓶管理应执行《气瓶安全技术监察规程》
D.自动控制状态下的干粉灭火系统不得延迟喷放
3.火灾自动报警系统竣工后,建设单位应负责组织施工、设计、监理等单位进行检测,施工单位应提供的资料包括()。
A.施工现场质量管理检查记录,工程质量事故处理报告
B.建筑施工许可证
C.火灾自动报警系统施工过程质量管理检查记录
D.火灾自动报警系统内各设备的检验报告、合格证及相关材料
E.竣工检测申请报告、设计变更通知书、竣工图
本帖回复查看习题答案!
[replyView]参考答案:1.B。消防供电线路穿越不同防火分区穿孔处所用封堵材料,有机材料和无机材料均可使用。消防电源在火灾时要持续为消防设备供电,为防止火灾通过消防用电设备供电线路蔓延,应对消防用电设备供电线路采取防火封堵措施。消防用电设备供电线路在电缆隧道、电缆桥架、电缆竖井、封闭式母线、线槽安装等处时,在下列情况下应采取防火封堵措施:(1)穿越不同的防火分区。(2)沿竖井垂直敷设穿越楼板处。(3)管线进出竖井处。(4)电缆隧道、电缆沟、电缆间的隔墙处。(5)穿越建筑物的外墙处。(6)至建筑物的入口处,至配电间、控制室的沟道人口处。(7)电缆引至配电箱、柜或控制屏、台的开孔部位。2.C。储存装置的布置应方便检查和维护,并宜避免阳光直射。其环境温度应为-20℃~50℃,故选项A错误。地下防护区和无窗或设定固定窗扇的地上防护区,应设置独立的机械排烟装置,排风口应通向室外,故选项B错误。自动控制状态下的干粉灭火系统应延迟喷放,但延迟时问不应大于30s,故选项D错误。3.ACDE。系统检测时,施工单位应提供下列资料:(1)竣工检测申请报告、设计变更通知书、竣工图。(2)工程质量事故处理报告。(3)施工现场质量管理检查记录。(4)火灾自动报警系统施工过程质量管理检查记录。(5)火灾自动报警系统内各设备的检验报告、合格证及相关材料。[/replyView]