8月16日一级消防工程师考试练习题及答案已更新!
1.对火灾自动报警系统进行验收的过程中,竣工验收判定结论为合格的是()。
A.A=0,且B=2,且B+C=检查项的4%
B.A=1,且B=1,且B+C=检查项的3%
C.A=0,且B=1,且B+C=检查项的6%
D.A=1,且B=3,且B+C=检查项的5%
2.在检查消防水枪的抗跌落性能时,应将水枪以喷嘴垂直朝上、喷嘴垂直朝下,以及水枪轴线处于水平三个位置,从离地()m高处自由跌落到混凝土地面上。
A.1.0±0.01
B.1.5±0.02
C.2.0±0.02
D.3.0±0.03
3.某服装加工厂,室内消防采用临时高压消防给水系统联合供水,稳压泵稳压,系统设计流量为57.00 Us,室外供水干管采用DN200mm球墨铸铁管,埋地敷设,长度为2000 m。消防检测机构现场检测结果为:室外管网漏水率为2.40 L/(min·km),室内管网部分漏水量为0.20 L/s,该系统管网总泄漏量计算和稳压泵设计流量正确的有()。
A.管网泄漏量0.28 L/s,稳压泵设计流量1.00 L/s
B.管网泄漏量0.20 L/s,稳压泵设计流量0.28 L/s
C.管网泄漏量0.28 L/s,稳压泵设计流量1.28 L/s
D.管网泄漏量0.20 L/s,稳压泵设计流量1.00 L/s
E.管网泄漏量0.28 L/s,稳压泵设计流量0.50 L/s
本帖回复查看习题答案!
[replyView]参考答案:1.A。消防设施现场检查结束后,根据各类设施的施工及验收规范确定的工程施工质量缺陷类别,按照下列规则对各类消防设施的施工质量作出验收判定结论:消防给水及消火栓系统、自动喷水灭火系统、防烟排烟系统和火灾自动报警系统等工程施工质量缺陷划分为严重缺陷项(A)、重缺陷项(B)和轻缺陷项(c)。火灾自动报警系统的工程施工质量缺陷,当A=0,B≤2,且B+C≤检查项的5%时,竣工验收判定为合格;否则,竣工验收判定为不合格。2.C。在检查消防水枪的抗跌落性能时,将消防水枪(旋转开关处于关闭位置)以喷嘴垂直朝上、喷嘴垂直朝下,以及水枪轴线处于水平(若有开关时,开关处于消防水枪轴线之下处并处于关闭位置)三个位置,从离地(2.0±0.02)m高处(从水枪的最低点算起)自由跌落到混凝土地面上。3.AC。室外管网漏损量:2.4×2÷60=0.08(L/s),管网总泄漏量:0.2+0.08=0.28(L/s)。稳压泵设计流量不小于室外漏损量,且不小于1.00L/s。[/replyView]