活动进行中
每日推送,考试资讯
微信号: wx233com
考试信息,订阅提醒
微信扫码即可关注
综合小程序
233网校课程小程序
233网校考证资料小程序
233题搜搜小程序
职业考证报名模拟系统小程序
职业考证报名照片处理工具小程序
建筑考试
233网校二级建造师公众号
233网校一级建造师公众号
233网校消防工程师公众号
233网校造价工程师公众号
233网校安全工程师公众号
233网校监理工程师公众号
金融考试
233网校证券从业公众号
233网校基金从业公众号
233网校银行从业公众号
233网校期货从业公众号
会计考试
233网校中级会计师公众号
233网校注册会计师公众号
233网校初/中级经济师公众号
职业考试
233网校教师资格公众号
233网校社会工作者公众号
233网校人力资源公众号
233网校法律职业资格公众号
233网校执业药师公众号
2019-08-21来自 j**1
8月21日一级消防工程师考试练习题及答案已更新!
1.对不同耐火等级建筑的疏散走道进行检查,疏散走道两侧隔墙燃烧性能和耐火极限不符合规范要求的是()。
A.一级耐火等级的民用建筑其疏散走道两侧隔墙的燃烧性能为不燃性,耐火极限为1.50h
B.二级耐火等级的民用建筑其疏散走道两侧隔墙的燃烧性能为不燃性,耐火极限为1.00 h
C.三级耐火等级的民用建筑其疏散走道两侧隔墙的燃烧性能为难燃性,耐火极限为0. 25 h
D.四级耐火等级的民用建筑其疏散走道两侧隔墙的燃烧性能为难燃性,耐火极限为0.25 h
2.消防救援口是指设置在厂房、仓库、公共建筑的外墙上,便于消防员迅速进入建筑内部,有效开展人员救助和灭火行动的窗口。对某高层写字楼进行防火检查时,消防救援口设置不符合规范要求的是()。
A.消防救援口的净高度和净宽度均为1.10 m,窗口下沿距室内地面1.40 m
B.消防救援口设置位置与消防车登高操作场地相对应
C.窗口的玻璃易于破碎,并在外侧设置易识别的明显标志
D.消防救援口沿建筑外墙在每层设置,设置间距为20 m,每个防火分区有2个消防救援口
3.根据《建筑消防设施的维护管理》(GB 25201),对火灾自动报警系统报警器的检测内容主要包括()。
A.联动控制器及控制模块的手动、自动联动控制功能
B.火灾显示盘和CRT显示器的报警、显示功能
C.火警报警、故障报警、火灾优先功能
D.自检、消音、复位功能
E.打印机打印功能
本帖回复查看习题答案!
[replyView]参考答案:1.C。疏散走道两侧应采用一定耐火极限的隔墙与其他部位分隔,隔墙须砌至梁、板底部且不应留有缝隙。疏散走道两侧隔墙的耐火极限,一、二级耐火等级的建筑不应低于1.00 h,三级耐火等级的建筑不应低于0.50 h,四级耐火等级的建筑不应低于0.25 h。2.A。消防救援口是指设置在厂房、仓库、公共建筑的外墙上,便于消防员迅速进入建筑内部,有效开展人员救助和灭火行动的窗口。防火检查中,通过对建筑外立面的检查,核实消防救援口的设置是否符合现行国家工程建设消防技术标准的要求。主要检查内容有:(1)消防救援口设置位置与消防车登高操作场地相对应。窗口的玻璃应易于破碎,并在外侧设置易识别的明显标志。(2)消防救援口的净高度和净宽度均不小于1.00 m,窗口下沿距室内地面不宜大于1.20 m。(3)消防救援口沿建筑外墙在每层设置,设置间距不宜大于20 m,且保证每个防火分区不少于2个。3.BCDE。《建筑消防设施的维护管理》(GB 25201)中规定,火警报警、故障报警、火警优先打印机打印、自检、消音、复位等功能,火灾显示盘和CRT显示器的报警、显示功能,均是火灾自动报警系统报警控制器的检测内容。[/replyView]