2019-08-26来自 j**1
8月26日一级消防工程师考试练习题及答案已更新!
1.防烟排烟系统施工安装前需对风管部件进行现场检查,下列检查项目中,不属于现场检查项目的是()。
A.电动防火阀
B.送风口
C.正压送风机
D.柔性短管
2.对剩余电流式电气火灾监控系统进行检查时,应主要检查剩余电流式探测器的安装情况。检查发现的下列做法中,正确的是()。
A.将相线和PE线穿过剩余电流式探测器
B.将PE线和中性线穿过剩余电流式探测器
C.将相线和中性线穿过剩余电流式探测器
D.将相线、中性线和PE线穿过剩余电流式探测器
3.针对人员密集场所存在下列隐患情况,根据《重大火灾隐患判定方法》,可判定重大隐患要素的有()。
A.一个防火分区设置的6樘防火门有2樘损坏
B.商场营业厅内的疏散距离超过规定距离的20%
C.火灾自动报警系统处于故障状态,不能恢复正常运行
D.设置的防烟排烟系统不能正常使用
E.安全出口被封堵
本帖回复查看习题答案!
[replyView]参考答案:1.C。防烟排烟系统风管部件检查内容包括:(1)排烟防火阀、送风口、防烟阀、排烟阀或排烟口等符合有关消防产品标准的规定,其规格、型号应符合设计要求,手动开启灵活、关闭可靠严密。(2)电动防火阀、送风口和排烟阀或排烟口等的驱动装置,动作应可靠,在最大工作压力下工作正常。(3)防烟、排烟系统柔性短管的制作材料必须为不燃材料。2.C。电气火灾监控探测器的安装要求:(1)根据设计文件的要求确定电气火灾监控探测器的安装位置,有防爆要求的场所,应按防爆要求施工。(2)剩余电流式探测器负载侧的N线(即穿过探测器的工作零线)不应与其他回路共用,且不能重复接地(即与PE线相连);探测器周围应适当留出更换和标定的空间。3.CDE。以下情形可以判定重大隐患:防火门、防火卷帘等防火分隔设施损坏的数量大于该防火分区相应防火分隔设施总数的50%,故选项A错误。商店营业厅内的疏散距离大于国家工程建设消防技术标准规定值的125%,故选项B错误。[/replyView]