2023-03-25来自 s**5
2023年 一级建造师《民航机场工程管理与实务》实务过关一本通 勘误
变更点1:原教辅97页
变更为
C、D、E、F 类民用机场土基0~1.2m范围内密实度则要求达到(重型击实)96%;有强度要求的土面区,压实度要求达 90%以上,石方填筑和方混合料填筑的密实度采用固体体积率控制,可用灌砂法或水袋法检测,具体指标根据试验或填料性质确定。平整度一般采用3m直尺检查,最大间隙:土基区不大20mm,土面区不大于50mm。
变更点2:原教辅106页
变更为
1.要求
(1)粒料类基(垫)层可进行低温施工,无机结合料定类、水泥混凝类基层不宜进行低温施工,必须施工时,应采取低温施工措施,日平均气温低于0℃时,不得进行无机结合料稳定类、水泥混凝土类基层的施工,摊铺作业施工时的气温不得低于5℃。日平均气温高于 35℃时,不宜施工。连续4h平均气温高于30℃时,应采取高温施工措施。
(2)道面基(垫)层雨期施工应采取防雨和遮盖措施,及时测定集料的含水率并调整施工配合比,摊铺不宜在雨天进行。
更点3:原教辅178页
变更为
更点4:原教辅124页
变更为
(1)土石方填筑施工应在原地基处理合格后进行,本层填筑检测合格后方可进行上层的填筑。
(2)填方区相邻区段施工进度不一致时,先填区段应按不陡于1:2的坡度分层预留台阶;施工进度一致时,不同区段间应分层相互搭接,搭接段宽度不得小于 2m。
(3)土石方开挖方式宜按石开挖难易程度确定。
(4)挖填结合部应采取适当的补强施工措施。原地面自然坡度陡于 1:5 时,应将原地面开挖成台阶,台阶顶面应向内倾斜,有设计要求时,应符合设计要求。
(5)填方边坡应分层填筑并预留一定的刷坡宽度,严禁贴坡填筑。
(6)土石方施工时,应注意与排水沟、涵、井、管等其他相关工程协同施工。
更点5:原教辅125页
变更为
(一)土基(土面区)填筑
道面影响区、边坡稳定影响区不得采用以下填料:
1)淤泥、沼泽土、白垩土、冻土、有机土、草皮土、生活垃圾、树根和含有腐朽物质的土;
2)液限大于50塑性指数大于26的土,及含水率超过规定的土;
3)未经处治的泥炭土、膨胀土、有机质土及易溶盐超过允许含量的土。
(二)土基(土面区)压实
施工应符合下列规定:
1) 填料的含水率宜控制在最佳含水率的±2% 范围内;
2)压实机械应根据场地大小、填料类别及含水率、压实机械效率、压实度要求、填筑厚度等因素综合确定;
3)分层填筑厚度应根据选用的压实机械、填料种类和压实要求等因素综合确定;
4)碾压应按从低到高、从边到中、先轻后重的作业顺序进行,碾压主轮重 1/3~1/2 轮宽;无漏压、无死角,确保碾压均匀;
5)碾压时应避免出现翻浆或弹土现象;
6)填筑体中间层可采用推土机或平地机进行粗平;填筑体顶层应进行精平,顶面高程及顶面平整度应符合设计要求及规范规定;
7) 填筑中断时,应对已填土方的表面土层及时压实,或采取保护措施;
8)道面影响区填筑接近道床底面高程时,应加强对高程的测量,土面区石方填筑接近设计高程时,应设置一定厚度的绿化土层。
更点5:原教辅126页
变更为
石方开挖施工应符合下列规定:
1)开挖应从上到下分分段依次进行,严禁掏挖,使开挖形成的边坡稳定;
2) 开挖完成面应有一定坡度,便于排水;
3)开挖至接近设计高程时,应加强高程测量,并根据土质情况预留压实或地基处理下沉量,避免超挖;
4)开挖至道床顶面时,宜尽快进行后续施工;不能及时进行后续施工时,宜在设计道床标高以上预留厚度不小于300mm的保护层。
更点6:原教辅126页
变更为
考点二 无机结合料稳定类基(垫)层
(1)无机结合料稳定类基(垫)层包括水泥稳定碎石基层、灰煤灰稳定碎石基层、水泥 /石灰 /石灰粉煤灰稳定土底基层或垫层。
(2)水泥宜为强度等级不高于42.5级的普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸水泥、粉煤灰硅酸盐水泥及火山灰质硅酸盐水泥,初凝时间宜大于 3h,终凝时间宜大于 6h 且小于 10h。
(3)符合《生活饮用水标准》GB 5749-2006 的饮用水可直接作为基(垫)层材料拌合与养护用水;拌合使用非饮用水时,应进行水质检验,并符合规范规定;养护用水可不检验不溶物含量、可溶物含量,其他指标应符合规范规定。
(4)在无机结合料稳定类基(垫)层铺筑工工试验段确定工施工配合比时,结合料剂量宜比室内试验确定的最佳剂量增加 0.5%。根据施工过程的气候条件和现场条件含水率可比室内试验确定的最佳含水率高 0.5%~2%。
更点7:原教辅242页
变更为
1.立式灯具、设备安装应按以下程序进行
灯具、设备测量放线;预埋线缆保护管(基础施工);灯光二次电缆设;保护管管口封堵;灯具、设备的底座安装;电气连接;立式灯具、设备安装。
2.嵌入式灯具安装应按以下程序进行
(1)灯具测量放线。
(2)灯坑制作:
1)在刚性道面上:采用预留方式制作灯坑时,固定灯坑模具和保护管,灯具位置和高程经检查确认,在浇筑道面过程中确保灯坑模具不移位,适时取出灯坑模具,采用钻孔取芯方式制作灯坑时,检查保护管管口的位置,道面铺筑后,复测灯具安装中心的位置,钻孔取芯。
2)在柔性道面上:检查保护管管口的位置,道面铺筑后,复测灯具安装中心的位置钻孔取芯。
3)灯坑清理,灯具底座安装。
4)灯光二次电敷设。
5)保护管管口封堵。
6)电气连接。
7)灯具安装。
3.风向标安装应按以下程序进行
风向标测量放线;基础模板安装;电缆保护管敷设、预埋件及接地装置安装;基础混凝土浇筑;配电箱安装;风向标组装;电缆敷设,风向标安装;电气连接;制作地面圆环标志。
4.灯光电缆线路敷设应按以下程序进行
确定电缆敷设路径,计算敷设电缆长度,编制电缆清册;预埋电缆保护管,制作安装电缆沟槽内的支架;开挖电缆沟、沟底铺砂;制作接地;测试电缆绝缘,敷设电缆,铺砂、盖砖、回填;电缆头制作,测试电缆回路,电缆保护管管口封堵;电缆标桩、标牌安装。