问题1:根据图示内容和《建设工程工程量清单计价规范》的规定,计算相关工程量和编制分部分项工程量清单。并列式计算接地母线敷设、配管和配线的工程量。
解:
列表计算工程量,编制分部分项工程量清单,见表3-14。
表3-14 分部分项工程量清单
序号 |
项目编码 |
项目名称 |
计量单位 |
工程数量 |
计算公式 |
1 |
030204018001 |
配电箱 |
台 |
1 |
|
2 |
030204031001 |
小电器(单联单控暗开关) |
个 |
2 |
|
3 |
030209001001 |
接地装置 (角钢接地极3根,母线16.42m) |
项 |
1 |
母线=(5+5+2+1+0.7+1.6+0.5)×1.039=16.42m |
4 |
030211008001 |
接地装置电阻调整试验 |
系统 |
1 |
|
5 |
030212001001 |
电气配管(镀锌钢管Ф20沿砖、混凝土结构、暗配)含接线盒4个,开关盒2个 |
m |
18.10 |
管长=4-1.6-0.4+1.8+1.8+2×3
+(4-1.4)×2+1.3=18.10m |
6 |
030212003001 |
电气配线(管内穿阻燃绝缘导线ZRBV1.5mm2) |
m |
40.20 |
线长=(4-1.6-0.4+1.8×2)×2
+(2+2)×3+(4-1.4)×2×2
+(2+1.3)×2=40.20 m |
7 |
030213004001 |
荧光灯4YG2-2 |
套 |
4 |
|
问题2:根据上述相关费用,计算接地装置、配管和配线分项工程的工程量清单综合单价。
解:编制接地装置、配管和配线分部分项工程量清单综合单价
⒈ 接地装置综合单价:见表3-15A
表3-15A 分部分项工程量清单综合单价计算表
工程名称:电话机房照明 计量单位:项
项目编码:030209001001 工程数量:1
项目名称:接地装置 综合单价:614.57元/项
序号 |
工程内容 |
单位 |
工程
数量 |
其中:(元) |
合计 | ||||
人工费 |
材料费 |
机械费 |
管理费 |
利润 | |||||
1 |
角钢接地极制作、安装 |
根 |
3 |
43.53 |
5.67 |
42.96 |
23.94 |
19.59 |
135.69 |
2 |
角钢接地极 |
根 |
3.09 |
|
131.02 |
|
|
|
131.02 |
3 |
接地母线敷设 -40×4 |
m |
16.42 |
117.24 |
1.48 |
3.45 |
64.37 |
52.71 |
239.25 |
4 |
镀锌扁钢 -40×4 |
m |
17.24 |
|
108.61 |
|
|
|
108.61 |
合计 |
|
|
160.77 |
246.78 |
46.41 |
88.31 |
72.30 |
614.57 |
表3-15B 分部分项工程量清单综合单价计算表
工程名称:电话机房照明 计量单位:m
项目编码:030212001001 工程数量:18.10 m
项目名称:电气配管Ф20 综合单价:11.71元/m
序号 |
工程内容 |
单位 |
工程数量 |
其中:(元) |
合计 | ||||
人工费 |
材料费 |
机械费 |
管理费 |
利润 | |||||
1 |
电气配管(镀锌钢管Ф20沿砖、混凝土结构、暗配) |
m |
18.10 |
35.84 |
10.50 |
3.62 |
19.73 |
16.11 |
85.80 |
2 |
镀锌钢管Ф20 |
m |
18.64 |
|
83.88 |
|
|
|
83.88 |
3 |
接线盒安装 |
个 |
4 |
4.80 |
8.80 |
0 |
2.64 |
2.16 |
18.40 |
4 |
接线盒 |
个 |
4.08 |
|
9.79 |
|
|
|
9.79 |
5 |
开关盒安装 |
个 |
2 |
2.40 |
4.40 |
0 |
1.32 |
1.08 |
9.20 |
6 |
开关盒 |
个 |
2.04 |
|
4.90 |
|
|
|
4.90 |
合计 |
|
|
43.04 |
122.27 |
3.62 |
23.69 |
19.35 |
211.97 |