您现在的位置:233网校 >一级造价工程师 > 案例分析 > 案例分析考点

2013年造价工程师案例分析考点:电气设备基本试验

来源:233网校 2013-05-28 09:46:00

  基本试验
  (1)绝缘电阻的测试 通常用100V、250V、500V、1000V、2500V和5000V等兆欧表之一进行绝缘电阻的测试,绝缘电阻值的大小,能有效地反映绝缘的整体受潮、污秽以及严重过热老化等缺陷。
  (2)泄漏电流的测试 测量设备的泄漏电流和绝缘电阻本质上没有多大区别,但是泄漏电流的测量有如下特点:
  1)试验电压比兆欧表高得多,绝缘本身的缺陷容易暴露,能发现一些尚未贯通的集中性缺陷;
  2)通过测量泄漏电流和外加电压的关系有助于分析绝缘的缺陷类型;
  3)泄漏电流测量用的微安表要比兆欧表精度高。
  (3)直流耐压试验 直流耐压试验电压较高,对发现绝缘某些局部缺陷具有特殊的作用,可与泄漏电流试验同时进行。直流耐压试验与交流耐压试验相比,具有试验设备轻便、对绝缘损伤小和易于发现设备的局部缺陷等优点。
  (4)交流耐压试验 交流耐压试验对绝缘的考验非常严格,能有效地发现较危险的集中性缺陷。它是鉴定电气设备绝缘强度最直接的方法,对于判断电气设备能否投入运行具有决定性的意义,也是保证设备绝缘水平、避免发生绝缘事故的重要手段。
  (5)介质损耗因数tgd测试 介质损耗因数tgd是反映绝缘性能的基本指标之一。介质损耗因数tgd反映绝缘损耗的特征参数,它可以很灵敏地发现电气设备绝缘整体受潮、劣化变质以及小体积设备贯通和未贯通的局部缺陷。
  (6)电容比的测量 因变压器等其绝缘为纤维材料的线圈绕组很容易吸收水分,使介质常数增大,引起其电容也随之增大,所以用测量电容比法来检验纤维绝缘的受潮状态是最有效的方法。
  (7)三倍频及工频感应耐压试验 对变压器、电抗器等设备的主绝缘进行感应高电压耐压试验,以考核绕组间、匝间绝缘耐压能力。又因三次谐波的三相叠加等于三相三次波的代数和,其感应电压为最高,对绝缘的破坏性也最大,故需作三倍频的感应耐压试验。
  (8)冲击波试验 电气设备在运行中可能遇到雷电压及操作过程电压的冲击作用,故冲击波试验是检验电气设备承受雷电压和操作电压的绝缘性能和保护性能。
  (9)局部放电试验 由于绝缘材料本身的缺陷,在工作电压下形成局部放电是造成绝缘老化并发展到击穿的主要原因,因此检测局部放电程度,可为决定和采取预防措施提供依据,故规程把局部放电作为高压电气设备绝缘试验的项目之一。
  (10)接地电阻测试 用接地电阻测试仪测试接地装置的接地电阻值。按一般设计要求,针式接地极的接地电阻应小于4Ω;板式接地极的接地电阻不应大于lΩ。如接地装置的接地电阻达不到上述标准时,应加“降阻剂”或增加接地极的数量或更换接地极的位置后,再测试接地电阻直到合乎标准为止。

  点击查看>>2013年造价工程师考试大纲及教材调整

  点击查看>>2013年造价工程师考试教材变化专题

相关阅读

添加一级造价师学习群或学霸君

领取资料&加备考群

233网校官方认证

扫码加学霸君领资料

233网校官方认证

扫码进群学习

233网校官方认证

扫码加学霸君领资料

233网校官方认证

扫码进群学习

拒绝盲目备考,加学习群领资料共同进步!

互动交流
扫描二维码直接进入

微信扫码关注公众号

获取更多考试资料