考过一级造价师的考生都知道,计量规则是一造《安装案例分析》科目中每年必考的考点,出现在安装案例最后一题,占比20分。下面是学霸君整理的一造《安装案例分析》第五题考点总结:计量规则,快收藏起来学习吧~
(一)给排水、采暖、燃气工程,消防工程
1.室内外界限划分
(1)给水管道室内外界限划分:以建筑物外墙皮1.5m为界,入口处设阀门者以阀门为界。
(2)排水管道室内外界限划分:以出户第一个排水检查井为界。
(3)采暖管道室内外界限划分:以建筑物外墙皮1.5m为界,入口处设阀门者以阀门为界。(同给水管道)
(4)喷淋系统水灭火管道,消火栓管道:室内外界限应以建筑物外墙皮1.5m为界,入口处设阀门者应以阀门为界。(消防工程同给水管道)
2.管道长度
(1)给排水、采暖、燃气工程:管道工程量计算不扣除阀门、管件(包括减压器、疏水器、水表、伸缩器等组成安装)及附属构筑物所占长度(按设计图示管道中心线计算);方形补偿器以其所占长度列入管道安装工程量。
(2)消防工程:各类消防管道计算工程量时,不扣除阀门、管件及各种组件所占长度。
【考点提示】管道长度=水平+垂直
1)水平:以平面图尺寸为主,结合系统图计算;
2)垂直:以系统图标高计算为主。
3.阀门、设备等按图示数量计算(点数量)。
4.项目特征:①安装部位;②型号、规格、材质、介质;③规格、压力等级;④连接方式;⑤试验及吹、洗要求;⑥警示带形式。………
(二)工业管道工程
1.管道工程计量规则及制作安装
(1)工程量计算规则。各种管道安装工程量,均按设计管道中心线长度,以“延长米”计算,不扣除阀门及各种管件所占长度;遇弯管时,按两管交叉的中心线交点计算。室外埋设管道不扣除附属构筑物(井)所占长度;方形补偿器以其所占长度列入管道安装工程量。
2.管道管件计量规则及制作安装
(1)工程量计算规则。管件包括弯头、三通、四通、异径管、管接头、管上焊接管接头、管帽、方形补偿器弯头、管道上仪表一次部件,仪表温度计扩大管制作安装等。按设计图示数量以“个”计算。
(2)有关问题说明:
1)管件压力试验、吹扫、清洗、脱脂均包括在管道安装中;
2)在主管上挖眼接管的三通和摔制异径管,均以主管径按管件安装工程量计算,不另计制作费和主材费;挖眼接管的三通支线管径小于主管径1/2时,不计算管件安装工程量;在主管上挖眼接管的焊接接头、凸台等配件,按配件管径计算管件工程量;
3)三通、四通、异径管均按大管径计算。
3.阀门、设备等按图示数量计算(点数量)
4.项目特征:①材质;②规格;③连接形式;④压力试验及吹、洗要求;⑤脱脂等。
(一)刷油工程
1.以“m2”为计量单位,按设计图示表面积尺寸以面积计算;
2.以“m”为计量单位,按设计图示尺寸以长度计算。
(二)绝热工程
1.设备筒体、管道绝热工程量,以“m3”为计量单位,按图示表面积加绝热层厚度及调整系数计算;
2.设备筒体、管道防潮层和保护层工程量以“m2”为计量单位,按图示表面积加绝热层厚度及调整系数计算。
1.避雷网、引下线、接地母线工程量:按设计图示尺寸以长度计算。(另加3.9%的附加长度即:全长×(1+3.9%))
2.配管工程量:不扣除管路中间的接线箱(盒)、开关盒、灯头盒所占长度。但应扣除配电箱所占长度。
3.配线工程量:按设计图示尺寸以单线长度计算 (含预留长度),预留长度为配电箱、盘面尺寸的高+宽(半周长)。
4.电缆工程量:按设计图示尺寸以长度“m”计算(含预留长度及附加长度)。
5.开关、插座、配电箱、柜、电气设备等按图示数量计算(点数量)
6.项目特征:①名称;②型号;③规格;④材质;⑤敷设方式、部位;⑥电压等级(kv);⑦地形;⑧配线部位;⑨配线线制;⑩钢索材质、规格。
如果你喜欢这篇文章,可以点击侧边【收藏★】下来哦~
温馨提示:文章由作者233网校-ljt独立创作完成,未经著作权人同意禁止转载。