您现在的位置:233网校>一级造价工程师>安装工程>计量安装考点

造价师建设工程技术与计量(安装)第2讲

来源:233网校 2006年8月23日


第三节 常用低压电气器材

一、绝缘导线

(一)绝缘导线的型号表示法

常用绝缘导线按其绝缘材料分为橡皮绝缘和聚氯乙烯绝缘;按线芯材料有铜线和铝线之分;按线芯性能又有硬线和软线之分。

(二)绝缘导线的种类

1、塑料绝缘导线

(1)聚氯乙烯绝缘导线。分为铜芯和铝芯。铝芯绝缘导线型号为BLV,铜芯绝缘导线型号为BV。
(2)聚氯乙烯加护套线。分为铜芯塑料护套线和铝芯塑料护套线,铜芯塑料护套线型号为BVV,铝芯塑料护套线型号为BLVV。
(3)聚氯乙烯绝缘软线(也称塑料软线)。分为平行塑料绝缘软线和双绞塑料绝缘软线,平行塑料绝缘软线型号为RVB和双绞塑料绝缘软线型号为RVS。这种导线是供交流额定电压250V及以下室内日用电器连接线和作照明灯头线用。
(4)丁腈聚氯乙烯复合物绝缘软线。分为双绞复合物软线和平行复合物软线,双绞复合物软线型号为RFS,平行复合物软线型号为RFB。

2、橡皮绝缘导线

(1)棉纱纺织橡皮绝缘线。它有铜芯和铝芯两种,铜芯导线型号为BX,铝芯导线型号为BLX。
(2)玻璃丝纺织橡皮和绝缘导线。这种导线有铜芯和铝芯两个品种,型号分别为BBX和BBLX。
(3)氯丁橡皮绝缘线。这种绝缘导线有铜芯、铝芯两个品种,型号分别为BXF和BLXF。

(三)常用绝缘导线的选用

选择绝缘导线截面应考虑如下问题:
(1)绝缘导线的机械强度。
(2)绝缘导线的允许载流量。
绝缘导线的温度是由绝缘导线中所通过的电流、环境温度、太阳照射以及散热情况(穿管、明敷散热条件则不一样)等等诸如因素决定的。
(1)绝缘导线的机械强度。
(2)绝缘导线的允许载流量。


例:某塑料绝缘铜芯导线标称截面积为10mm2,在空气中敷设,其长期负载下的允许载流 量应为( )。

A.50A
B:70A
C.85A
D.110A

答案:C

某线路长期负载下的载流量为70A,导线型号为BVR,其标称截面积应为( )。
A.6mm2
B.8mm2
C.10mm2
D.16mm2

答案:B