造价师建设工程技术与计量(安装)第8讲
2、水位计安装
锅炉上必须要安装两个彼此独立的水位计,以保证正确地指示锅炉水位的高低。中低压工业锅炉常用平板玻璃水位计和低位水位计,小型锅炉常用玻璃管式水位计。水位计上装有三个管路阔,即蒸汽通路阔、水通路阀和放水冲洗阀。
水位计与汽包之间的汽,水连接管上不能安装阀门,更不得装设球形阀。如装有阀门,在运行时应将阀门全开,并予以铅封。
3、安全阀安装
中。低压锅炉常用的安全阀有弹簧式和杠杆式两种。蒸发量大于0.5t/h的锅炉,至少应装设两个安全阀(不包括省煤器上的安全阀),且其中一个应能够先打开。安全阀的阀座内径应大于25 mm;几个安全阀共同装设在一根与汽包相联的短管上时,短管通路截面积应大于所有几个安全阀门面积总和的1.25倍。同样,排气管的截面积亦至少为安全阀总截面积的 1.25倍。
(九)炉墙的砌筑
炉墙直接受高温火焰的烘烤,要求炉墙一是要具有耐高温的性能;二是在高温下要强度高、变形小。
锅炉的炉墙通常分为内墙、隔烟墙和外墙。内墙。隔烟墙直接受火焰侵袭,采用耐火砖、耐火泥砌筑。外墙不直接承受火焰的烘烤,采用优质红(青)砖和水泥砂浆砌筑。
(十)烘炉
烘炉的目的是为了将炉墙中的水分慢慢烘干,以防锅炉投入运行时,由于炉膛内火焰温度高,使炉墙内的水分急剧蒸发而产生裂纹。烘炉可采用燃料燃烧或蒸汽烘炉的方法,通常采用前者。烘炉后,炉墙灰浆试样中水分降至2.5%以下即为合格。
(十一)煮炉
煮炉,就是将选定的药品先调成一定浓度的水溶液,而后注人锅炉内进行加热。其目的是为了除掉锅炉的油污和铁锈等。煮炉后,锅筒和集箱内壁无油垢、锈斑为合格。
(十二)定压及蒸汽严密性试验
安全阀调整的顺序:先调开启压力高的,后调开启压力低的安全阀。而且,要使锅筒上两个安全阀中,有一个必须在较低压力下开启(该间称为控制安全阀)。有过热器时,必须保证过热器上安全阀先开启。
非沸腾式省煤器安全阀,在蒸汽严密性试验之前,以水压进行调整。
上述各项工作完成之后,锅炉即可进行全负荷试运行,连续运行72h无问题时,便可办理交工手续。
六、锅炉给水处理
(一)水中杂质及其危害
水垢的存在对锅炉安全、经济运行危害很大,主要是:
(1)水垢的导热系数为钢的导热系数的1/30-l/50。
(2)由于水垢导热性差,会使受热面金属壁温升高而过热,使其机械强度显著下降,导致管壁起疱,甚至产生爆炸事故。
(3)锅炉水管内结垢后,会减小管内流通截面积,增加水循环的流动阻力,破坏正常的水循环,严重时会将水管完全堵塞,使管子烧损。且水垢很难清除,缩短锅炉使用寿命。
锅炉用水,根据其所处的部位和作用不同,可分为以下几种:
(1)原水。
(2)软化水。
(3)回水。
(4)补给水。
(5)给水。
(6)锅水。
(7)排污水。
(二)锅炉给水的处理
1、锅炉给水的过滤
工业锅炉房常用的过滤设备是单流式机械过滤器,也是简单的一种过滤器。较大型的过滤装置多采用无阀滤池。
2、阳离子交换软化及除碱
工业锅炉房水处理的主要内容是软化和除氧,即除去水中的钙、镁离子,降低给水的含氧量。常用的阳离子交换法有钠离子、氢离子交换等方法。
(1)钠离子交换软化。钠离子交换既可除去水中的暂硬,又可除去永硬,但不能除碱。
常用的再生剂是食盐NaCl。
(2)离子交换除碱。采用氢一钠离子交换及部分钠离子交换等系统就能达到降低锅水碱度的目的。氢离子交换软化法,从碱度消除和含盐量降低来看,具有明显的优越性,然而由于出水呈酸性和用酸作为再生剂,故氢离子交换器及其管道要有防腐措施,旦处理后的水不能直接送人锅炉,因此它不能单独使用。通常它和钠离子交换器联合使用。
(3)部分钠离子交换。
部分钠离子交换软化法可软化、除碱而不需另加药剂;可减小设备容量,减少交换剂和再生剂用量,降低费用。但软化不彻底,水箱或锅炉内有沉渣,故此法只适用于小型锅炉。
(4)部分氢离子交换。它只适用于≤2t/h的锅炉。又称锅内与锅外相结合的方法。