造价师建设工程技术与计量(安装)第9讲
(七)空调制冷设备安装
1、冷水机组的安装总则
(1)机组布置与安装间距。
l)机房内主要操作通道的宽度为1.5-2.0m,非主要通道的宽度不小于0.8m。
2)机组不应紧贴墙壁布置,机组和墙的距离一般不小于1.0-1.5m。
3)设备的外廊与开关柜或其他电气装置的距离为1.5m。
4)多台机组相邻安装时,两台机器间的距离应保持间距l.0-1.5m。
5)冷水机组的基础高度一般应高出地面0.1m以上。
6)机房高度:五台机组以上的大型冷冻机房,地面至梁底的高度应在4.5m以上。四台机组及以下的中小型冷水机房,地面至梁底的高度为3.5-4.5m。对于安装小型冷水机组的机房,高度则为3-3.5m。
(2)设备基础的施工。
基础浇灌10天以后,强度达70%以上时,才可安装设备。
2、空气处理设备的安装
(1)风机盘管安装:
1)风机盘管应逐台进行水压试验,试验压力应为工作压力的1.5倍,定压后观察2-3min不渗不漏。
2)冷水媒水管与风机盘管相连宜采用钢管或紫铜管,接管应平直。凝结水管宜软性连接,材质宜用透明胶管。
(2)空调箱的安装。空调箱主要由空气过滤器、冷热交换器和送风机所组成,常见的有新风空调箱、柜式空调箱、组合式空调箱等,安装形式有卧式、立式和吊顶式等。
(3)冷却塔安装。
在冷却塔水盘内直接吸水时,需安装自动补水管、快速补水管和排污管。
二、通凤及风管系统
常用的通风方法可分为两类:自然通风与机械通风。前者是利用室外风力或室内、外温差产生的密度差为动力进行通风换气;后者则依靠机械动力(如风机风压)进行通风换气。
(一)全面通风与局部通风
1、全面通风
只有当局部通风无法适用时才考虑全面通风。
在设计全面通风系统时应遵守一个基本原则:应将干净空气直接送至工作人员所在地或污染物浓度低的地方。
常用的送、排风方式有上送上排、下送上排及中间送、上下排等多种形式。
2、局部通风
局部通风包括局部送风与局部排风两类。
局部送风比较适用于大面积的空间、人员分布不密集的场合。
(二)自然通风
对室内空气的温度、湿度、清洁度、气流速度无严格要求的场合,在条件许可时,应优先考虑自然通风。
(三)置换通风
置换通风是基于空气的密度差而形成热气流上升、冷气流下降的原理实现通风换气的。
低速、低温送风与室内分区流态是置换通风的重要特点。
(四)通风系统的设备与构件
1、风机
风机是输送空气的动力装置。在空调工程中常用的风机有离心式。轴流式、混流式和贯流式等几种。
2、风管
(1)风管材料。可用作风管材料的有薄钢板、胶合板、纤维板、砖及混凝土等。薄钢板是常用的材料,它分普通钢板和镀锌钢板两种,一般通风空调系统采用厚度为0.5-1.5mm的钢板。聚氯乙烯板也可作为风管材料,它光洁,不积尘,耐腐蚀,在净化空调工程中有时被采用。但其造价和施工安装费用大。近处来,还有用经过表面处理的玻璃纤维板作风管材料的,它兼有消声和保温的效果。
责编:qinqin评论
相关推荐
- 2016年造价工程师《安装工程》易遗漏的27项03-23
- 2016造价《安装工程》实用公式汇总03-21
- 安装工程专业讲义:仪表工程安装07-15
- 2015造价工程师辅导:振动输送机类型及特点06-24
- 2015造价工程师辅导:地下连续墙的方法分类与优缺点06-24