233У- һ۹ʦһ۹ʦ

您现在的位置:233网校>造价工程师>安装工程>安装指导

造价师建设工程技术与计量(安装)第10讲

2006年8月23日来源:233网校网校课程 在线题库评论

2、开关、插座、吊扇安装技术要求 
在两眼插座上,左边插孔接线柱接电源的零线,右边插孔接线柱接电源的相线;在三眼插座上,上方插孔接线柱接地线,左边插孔接线柱接电源零线,右边插孔接线柱接电源相线。 
扇叶距地面高度不应低于2.5m。 
3、照明配电箱安装 
照明配电箱型号繁多,但其安装方式不外乎有悬挂式明装和嵌入式暗装两种。 
悬挂式配电箱可安装在墙上或柱子上。 
配电箱嵌入式安装通常是配合土建砌墙时将箱体预埋在墙内。 
4、配管配线 
配管配线常使用的管子有水煤气钢管(又称焊接钢管,分镀锌和不镀锌两种,其管径以内径计算)、电线管(管壁较薄、管径以外径计算)、硬塑料管、半硬塑料管、塑料波纹管、软塑料管和软金属管(俗称蛇皮管)等。 
(1)管子的选择。 
l)电线管:管壁较薄,适用于干燥场所的明、暗配。 
2)焊接钢管:管壁较厚,适用于潮湿、有机械外力、有轻微腐蚀气体场所的明、暗配。 
3)硬塑料管:耐腐蚀性较好,易变形老化,机械强度次于钢管,适用腐蚀性较大的场所的明、暗配。 
4)半硬塑料管:刚柔结合、易于施工,劳动强度较低,质轻,运输较为方便,已被广泛应用于民用建筑暗配管。 
(2)配管的一般要求。 
暗配管直沿近的路线敷设并应减少弯曲,埋入墙或混凝土内的管子离表面的净距不得小于15mm。 
(3)管子加工。 
管子的切割有钢锯切割、切管机切割、砂轮机切割。砂轮机切割是目前先进、有效的方法,切割速度快、功效高、质量好。切割后应打磨管回,使之光滑。禁止使用气焊切割。 
管子偎弯,其方法有冷偎弯和热偎弯两种。冷偎弯用弯管器(只适用于DN25即25.4mm以下的钢管)。用电动弯管机偎弯,一般可弯制Φ70mm以下的管子,Φ70mm以上的管子采用热偎。热偎管爆弯角度不应小于90”。 
(4)管子的连接。 
管与管的连接采用丝扣连接,禁止采用电焊或气焊对焊连接。用丝扣连接时,要加焊跨接地线。 
(5)管子的安装。 
电气管应敷设在热水管或蒸汽管下面。在条件不许可的情况下,电气管也允许敷设在热水管或蒸汽管的上面,但相互之间的距离应符合下列要求: 
①当电气管在热水管下面时为 0.2m,在上面时为1m。 
②当电气管路在蒸气管下面时为0.5m,在上面时为1m。 
电线管路平行敷设超过下列长度时,中间应加接线盒: 
①管子长度每超过30m、无弯曲时; 
②管子长度超过20m、有1个弯时; 
③管子长度超过15m、有2个弯时; 
④管子长度超过8m、有3个弯时。 
(6)穿管配线。 
不同回路、不同电压和交流与直流的导线,不得入同一管子内,但下列几种情况除外: 
①电压力65V以下的回路; 
②同一设备的电机回路和无抗干扰要求的控制回路; 
③照明花灯的所有回路; 
④同类照明的几个回路,管内导线不得超过8根; 
⑤同一交流回路的导线必须穿于同一管内; 
⑥管内导线的截面总和不应超过管子截面积的40%; 
(7)钢索配线,钢索配线分鼓型绝缘子钢索配线、塑料护套线钢索配线两种。这两种钢索配线不包括钢索架设及拉紧装置的安装和制作。钢索配线使用的钢索应符合下列要求: 
①宜使用镀锌钢索,不得使用含油芯的钢索; 
②敷设在潮湿或有腐蚀性的场所应使用塑料套钢索; 
③钢索的单根钢丝直径应小于 0.5 mm2,并不应有扭曲和断股现象; 
④选用圆钢作钢索时,在安装前应调直、预拉伸和刷防腐漆。 
四、电机的安装 
电机干燥方法: 
1)外部干燥法(热风干燥法、电阻器加盐干燥法、灯泡照射干燥法)。 
2)通电干燥法(磁铁感应干燥法。直流电干燥法、外壳铁损干燥法、交流电于燥法)。 
五、工程里清单项目设置及工程量计算规则 
电器配管工程,应根据其名称、材质、规格、配置形式及部位,以“m” 为计量单位,按设计图示尺寸以延长米计算,不扣除管路中间的接线箱(盒)、灯头盒、开关盒所占长度。 
责编:qinqin评论
γרҵ ʦ ԭ/Żݼ
ȫȡ֤(רҵ+Ź) 4000 / 1600
ȫȡ֤(װרҵ+Ź) 4000 / 1600
蹤̼Ƽ۵ȡ֤ 1000 / 500
蹤۹ȡ֤ 1000 / 500
۰ȡ֤ ½ 1000 / 500
蹤̼ȡ֤ 1000 / 500
蹤̼װȡ֤ 1000 / 500
登录

新用户注册领取课程礼包

立即注册
扫一扫,立即下载
意见反馈 返回顶部