2、蒸汽采暖系统入口装置
蒸汽采暖系统入口装置可分为以下几种形式:
(1)低压蒸汽直接供汽系统入口装置。外网为低压蒸汽,其所供压力与室内所需的低压蒸汽压力相同。此系统应在供汽干管上设置截止间和压力表。
(2)设两个截止阀的减压供汽系统入口装置。
(3)设减压阀的减压供气系统入口装置。在供气干管上设置减压阀,安全阀和压力表。
(4)设汽水分离器和减压阀的供气系统入口装置,此装置适用于汽质要求高的系统。
(四)散热器安装
l、散热器的种类
(1)柱型散热器。柱型散热器通常由灰口铸铁铸成而成。常用的柱型散热器有二柱、四柱、五柱三种。柱型散热器的优点为式样美观、表面不易积灰,易清扫,缺点为强度低、承压能力差,组对费时费工,造价较高,多用于民用及公共建筑。
(2)长翼型散热器。长翼型散热器由灰口铸铁铸造而成。根据翼片多少分为大 60和小 60两种。
(3)钢串片式散热器。
(4)平板式散热器。
(5)光管式散热器。占地空间大,不美观,常用于灰尘多的车间。
2、散热器组的安装
散热器通常安装在室内外墙的窗台下,走廊和楼梯间等处。安装时一般先栽托架(钩),然后将散热器组挂在托架上。散热器组安装时先刷底漆和银粉漆各两遍。
(五)热水供应系统管道及附件安装
1、管材管件及选用
热水管网均应采用耐压管材及管件,一般可采用热浸镀锌管和钢塑管、铝塑管、聚丁烯管(PB管)、聚丙烯管(PP管)、交联聚乙烯管(PEX管)等。对宾馆、高级公寓和办公楼等宜采用钢管和铜管件。
2、热水供应系统的附件
(1)流量调节、汇集分配、泄压和计量。热水供应系统和给水系统相同,采用阀类进行流量调节和控制。
流量汇集、分配是指在热交换站内汇集、分配热介质,以供应几个室内热水供应系统而设的集水器、分水器、分汽缸。
热水供应系统泄压是为防止系统发生超压事故,其技术措施一般是采用安全阀。如热媒为小于等于90℃低温软化热水,则其闭式水加热器上应装安全阀,热媒为大于90℃高温软化热水或蒸汽时,其水加热设备除应设置安全阀外还应装设膨胀罐或膨胀管。注意不得在安全阀与设备之间装设取水管、引气管或阀门。
系统热水总量的计量水表应装设在水加热器的冷水进水干管上;用于计量分户用水或个别供水点用水量的水表,一般布置在配水支管上。
(2)水管道受热伸长及其补偿。钢管热伸长量△L可按下式计算:
△L=0.012(t2—t1)L
补偿管道热伸长技术措施有两种,即自然伸长补偿和伸缩器的补偿。
(3)排气和泄水装置。
(4)热水温度、压力观测和水温自动调节。
(5)膨胀水罐与膨胀管。
(6)疏水器。
3、热水供应系统的保温
常用保温材料有超细玻璃棉、玻璃棉、膨胀珍珠岩、石棉、岩棉、聚氨酯现场发泡、矿渣棉等。
(六)管网敷设
热水管网有明装和暗装两种敷设方式。一般建筑的热水管采用明装敷设,只有在建筑或生产工艺有特殊要求情况下采用暗装。热水管道的固定措施有固定和活动导向支架两种。钢管防腐作法:在室内管沟、天棚或明装的保温管,其管底应刷防锈漆2遍,保温层外应包扎1层油纸或玻璃布。热水管道的室外部分当不能在管沟内敷设时,可采用保温材料聚氨酯硬质泡沫塑料,外作玻璃钢管壳直埋地敷设。
第四节 燃气管道安装工程
一、燃气的分类
燃气是可燃气体为主要组分的混合气体燃料,主要有人工煤气(简称煤气)、天然气和液化石油气。人工燃气按制取方法可有:干馏燃气、裂化燃气、气化燃气。
二、燃气系统
(一)燃气管过系统
1、系统的组成
城镇燃气管道系统由输气干管、中压输配干管、低压输配干管、配气支管和用气管道组成。
2、系统的形式
城镇燃气管道系统由各种压力的燃气管道组成,其组合形式有一级系统、两级系统、三级系统和多级系统。三级系统由高压、中压和低压三级管网组成。
3、系统压力分级
(1)城镇燃气管道按输送燃气的压力分级。
(2)液态液化石油气管道按设计压力分为3级。
如单一气源的小城镇可以采用低压一级管道系统;供气量中等规模,建筑层数较低而建筑物又较分散的中小城市,可采用中压一级管道系统。目前我国大多数城市采用中、低压两级管道系统。
(二)燃气输配系统
1、燃气长距离输送系统
燃气长距离输送系统通常由集输管网、气体净化设备、起点站、输气干线、输气支线、中间调压计量站、压气站、分配站、电保护装置等组成。