3、负荷开关、接触器、熔断器及其功能组合
负荷开关是指关合、开断及承载运行线路正常电流(包括规定的过载电流)、并能关合和承载规定的异常电流(如短路电流)的开关设备。
负荷开关的品种很多,通常接灭弧介质和灭弧方式分类。
接触器适用于控制操作频繁的回路,主要控制对象为高压电动机、变压器和电容器组等。接触器与限流熔断器组合作为电动机的控制和保护,其技术经济效果更佳。
例:高压接触器的主要控制对象有( )。
A.高压电动机 
B.变压器
C 电热设备 
D.电容器组
答案:ABD
4、操动机构
操动机构一般以操动触头系统分合问时的主要驱动能源来进行分类,有人(手)力、电动机、电磁、弹簧、液压、气动、重锤操动机构。
5、防爆配电装置
防爆配电装置系指使用于爆炸危险环境而不会引起周围爆炸的开关设备。
通常从消除爆炸危险的两个必要条件采取措施:
l)消除产品内部爆炸性混合物。
2)消除或隔离产品中的危险火花、电弧或危险温度的措施。
防爆产品有两类:I类——煤矿用;Ⅱ类——工厂用。
6、金属封闭开关设备(简称开关柜)
7、气体绝缘金属封闭开关设备
气体绝缘金属封闭开关设备是指采用(至少部分地采用)高于大气压的气体作为绝缘介质的金属封闭开关设备,简称GIS。
功能单元是GIS的基本组合单元。
GIS外壳的主要作用如下:
(1)气体容器。
(2)接地电极。
(3)安全保护。
(4)散热。
(5)机械支撑。
例:当分相型GIS(气体绝缘金属封闭开关设备)的额定电流在3150A以上时,常用更为经济的外壳为( )。
A. 钢制外壳
B.铝合金外壳 
C.铜合金外壳
D.钛合金外壳
答案:B
8、预装式变(配)电站
预装式变(配)电站(简称:预装式电站)又称箱式变电站。主要用于电压为3-35kV(特别是10 kV)的系统,作接受分配输入的电能和向用户提供低压电能之用。
户内型预装式电站主要用于高层建筑、地铁等户内场合。
三、变配电设备
(一)电力变压器
电力变压器的分类方法有:按铁心结构可分为心式变压器和壳式变压器;按相数可分为单相变压器和三相变压器;按绕组数量可分为双绕组和三绕组变压器;按绝缘介质可分为油浸式变压器和干式(空气绝缘、SF6气体绝缘和浇注绝缘)变压器;按冷却方式可分为空气冷却变压器、油自然循环冷却变压器、强迫油循环冷却变压器、强迫油循环导向冷却变压器和水冷却变压器。
(二)特种变压器
干式变压器一般用于防火要求较高的场合。小容量、低电压的特种变压器也可作成干式。
变流(整流、换流)变压器。变流主要有整流和逆变两种方式。变频通常也由整流和逆变两个环节构成。整流设备由整流变压器与硅整流变压器组成。
电炉变压器的特点是二次电压低,仅数十伏至数百伏,并要求能在较大范围内调节;二次电流往往达数千安至数万安。
(三)互感器和调压器
互感器是电力系统中供测量和保护用的重要设备,分为电压互感器和电流互感器两大类。互感器的作用是:
(1)向测量、保护和控制装置传递信息。
(2)使测量、保护和控制装置与高电压相隔离。
(3)有利于仪器、仪表和保护、控制装置小型化、标准化。
调压器是一种能给负载以可调电压的调压电源。有接触调压器、感应调压器、磁性调压器、和移圈调压器。