您现在的位置:233网校>一级造价工程师>安装工程>计量安装考点

技术与计量(安装):焊接接头坡口及组对(二)

来源:233网校 2008年4月15日
 (四)管材的坡口与组对
 1.管材的坡口
 (1) 管材的坡口
 管材的坡口有以下几种形式:I型坡口、V型坡口和U型坡口。
 1) I型坡口  I型坡口适用于管壁厚度在3.5mm以下的管口焊接。这种坡口管壁不需要倒角,实际上是不需要加工的坡口,只要管材切口的垂直度能够保证对口的间隙要求,就可以对口焊接;
 2) V型坡口  V型坡口适用于中低压钢管焊接,坡口的角度为600~700,坡口根部有钝边,其厚度为2mm左右;
 3) U型坡口  U型坡口适用于高压钢管焊接,管壁厚度在20~60mm之间。坡口根部有钝边,其厚度为2mm左右;
 (2) 坡口的加工方法
 坡口的加工方法一般有以下几种:
 1)低压碳素钢管公称直径等于或小于50mm的,采用手提砂轮磨坡口;直径大于50mm的,用氧乙炔切割坡口,然后用手提砂轮机打掉氧化层并打磨平整;
   2)中压碳素钢管、中低压不锈耐酸钢管和低合金钢管以及各种高压钢管,用车床加工坡口;
 3)有色金属管,用手工锉坡口。
 2.接头组对
 (1) 管子、管件组对时,应检查坡口质量,坡口表面不得有裂纹、重皮等缺陷。并对其内外侧进行清理,清理合格后应及时组对施焊;
 (2) 管口处理  焊接前手工清理坡口毛刺,管件坡口用破布打光。不锈钢管焊缝两侧分别涂100mm长白垩粉,并用丙酮洗净油污。铬钼钢管管壁厚≥6mm时,焊前应当预热。铜、铝管用砂布打去坡口内外氧化膜,用丙酮清洗。氧乙炔预热;
 (3) 管段组对可以在专用的胎具上进行,也可采用组对机。施工现场常在平台或平地上进行。
例题1. 按钎焊连接接头的一般分类方法,其接头形式可包括(    )。
A.对接接头       
B. 搭接接头      
C. T形接头      
D. 套接接头
答案:B. 搭接接头  C. T形接头      D. 套接接头