  一、吹扫
  工艺管道系统安装后,可根据其工作介质使用条件及管道内表面的脏污程度,常用空气吹扫或蒸汽吹扫。管道吹扫的一般要求有:
  不允许吹扫的设备及管道应与吹扫系统隔离。
  管道吹扫前,不应安装孔板、法兰连接的调节阀、主要阀门、节流阀、安全阀、仪表等,对于焊接连接的上述阀门和仪表,应采取流经旁路或卸掉密封件等保护措施。
  吹扫的顺序应按主管、支管、疏排管的顺序依次进行,吹出的脏物不得进入已吹扫合格的管道。 
   吹扫排放的脏物不得污染环境,严禁随意排放。
  吹扫前应设置禁区。
  管道吹扫合格后不得再进行影响清洁的其他作业。
  (一)空气吹扫
  1.  工艺管道中凡输送气体介质的管道一般都采用空气吹扫。
  2.  空气吹扫应利用生产装置的大型压缩机,也可利用装置中的大型容器蓄气,进行间歇性吹扫;吹扫压力不得超过容器和管道的设计压力,流速不宜小于20m/s。
  3.  吹扫忌油管道时,应使用不含油的压缩空气。
  4.  空气吹扫的检验方法,是在吹扫管道的排气口,设有白布或涂有白油漆的靶板检查,5min内靶板上无铁锈、泥土、或其他脏物即为合格。
  (二)蒸汽吹扫
  1.蒸汽吹扫适用于输送动力蒸汽管道或热力管道,非热力管道因设计时没有考虑受热膨胀等问题,所以不适用蒸汽吹扫。
  2.蒸汽吹扫应以大流量蒸汽进行吹扫,流速不应低于30m/s。
  3. 蒸汽吹扫前应先进行暖管,并及时排水,检查管道热位移情况。
  4. 蒸汽吹扫应按通蒸汽——缓慢升温暖管——恒温1h——吹扫——停气降温——再暖管升温、恒温、第二次吹扫,如此反复一般不少于3次。
  5. 中、高压蒸汽管道和蒸汽透平入口管道,要用平面光洁的铝靶板、低压蒸汽用木靶板来检查,靶板放置在蒸汽出口处,靶板无脏物为合格。