您现在的位置:233网校>一级造价工程师>安装工程>计量安装考点

技术与计量(安装):绝热(一)

来源:233网校 2008年4月23日
  绝热工程指在生产过程中,为了保持正常生产的最佳温度范围和减少热载体(如过热蒸汽、饱和水蒸汽、热水和烟气等)和冷载体(如液氨、液氮、冷冻盐水和低温水等)在输送、贮存和使用过程中热量和冷量的散失浪费,提高热、冷效率,降低能源消耗和产品成本,因而对设备和管道采取保温和保冷措施。绝热工程按用途可以分为保温、加热保温和保冷三种。
  一、绝热的目的
  二.绝热结构 
  1. 绝热结构的基本要求 
  绝热结构是由绝热层和保护层两部分组成,对绝热结构的要求如下:
  保证热损失不超过标准热损失
  绝热结构应有足够的机械强度
  要有良好的保护层
  决热结构不能使管道和设备受到腐蚀 
  绝热结构要简单,尽量减少材料消耗量
  绝热结构所需要的材料应就地取材、价格便宜
  绝热结构设计时,要考虑绝热材料所产生的应力不能传到管道或设备上
  绝热结构应当施工简便在,维护检修方便, 
  决定绝热结构时要考虑管道或设备震动情况,在这种情况下,最好采用毡衬或绳状材料
  绝热结构外表面应整齐美观
  2.保护层
  保护层的作用:
  能延长绝热结构的使用寿命。不论绝热材料质量多好,强度多高,都有可能在内力或外力作用下遭到破坏,为了避免破坏和延长使用寿命,在绝热层的外面做保护层是十分必要的;
  防止雨水及潮湿空气的侵蚀。敷设在室外的架空管道或敷设在高湿的室内管道,保温层都会遭到雨淋或受潮。绝热材料吸收水份之后,就会降低绝热性能,为此必须做保护层来防护;
  使用保护层可以使保温外表面平整、美观;
  便于涂刷各种色漆。为了识别管道、设备内部介质的种类,往往在外表面涂刷各种色漆。做了保护层以后,便于涂刷各种色漆。 
  对于保冷的管道,其外表面必须设置防潮层,以防止大气中水蒸汽凝结于保冷层外表面上,并渗入保冷层内部而产生凝结水或结冰现象,致使保冷材料的导热系数增大,保冷结构开裂,并加剧金属壁面的腐蚀。对于埋地管道的保温结构,也应设防潮层。 
  三、绝热施工 
  (一)绝热层施工。在被绝热设备、管道按规定做了水压试验或气密性试验,以及支架、支座和仪表接管等安装工作均已完毕,表面除锈刷漆后,即可进行绝热层的施工。绝热层施工应注意:
  1、用平板材料加工异型预制块时,切割面应平整,长、宽误差不大于±3mm,厚度无负公差;
  2、用预制瓦块做设备、管道绝热层时,瓦块应错缝,内外层要盖缝,使用专用粘接剂粘缝或填缝,每个预制瓦块上应用两道铁丝或钢带固定;
  3、用预制块砌筑设备封头,应将其加工成扇形,用铁丝或钢带捆扎在浮动环上进行固定;
  4、用预制管壳在垂直管道上保温时应自下而上安装;在水平管道上保温时应上下覆盖并错缝,每块应用两道铁丝或钢带固定;
  5、用棉毡在管道上保温时,环向接缝应接合紧密,水平管道纵向接口应留在管子上部,应用镀锌铁丝或钢带扎紧,间距为200mm;
  大管径长距离水平管道应先在管道顶面加铺20~30mm厚棉毡,宽度约为管道周长的1/3,然后再沿管周壁包扎棉毡;
  6、超细玻璃棉毡应按最佳压缩密度50~60kg/m3设计保温厚度;岩棉毡密度在80~100kg/m3,其厚度压缩比为80~90%;
  7、在设备、管道经常拆卸部位的绝热结构应做成450斜坡;阀门、人孔及法兰螺栓连接处的绝热施工,应在热(冷)绝热层合格及其他部位绝热层施工完后进行。