(二)防潮层施工
1、阻燃性沥青玛蹄脂贴玻璃布作防潮隔气层时,它是在绝热层外面涂抹一层2~3mm厚的阻燃性沥青玛蹄脂,接着缠绕一层玻璃布或涂塑窗纱布,然后再涂抹一层2~3mm厚阻燃性沥青玛蹄脂。
2、塑料薄膜作防潮隔气层,是在保冷层外表面缠绕聚乙烯或聚氯乙烯薄膜l~2层,注意搭接缝宽度应在100mm左右,一边缠一边用热沥青玛蹄脂或专用粘结剂粘接。
(三)保护层施工
1、金属保护层的连接,根据使用条件可采用挂口固定或用自攻螺丝、抽芯铆钉紧固等方法;
2、用于保冷结构的金属保护层,为避免自攻螺丝刺破防潮层,应尽可能采用挂口安装或在防潮层外增加一层20mm厚的棉毡;
3、使用铅皮作保护层时,对铅皮有腐蚀作用的碱性较大的绝热层或防潮层应采取隔离措施,如用塑料薄膜隔离;
4、用黑铁皮作保护层时,安装前应按规定涂刷防锈漆;
5、为增加金属保护层的强度和防水作用,在制作卷板的同时,应在搭接缝(包括设备人孔、阀门和接管等接缝)处压边;
6、用金属薄板作设备封头保护层时,应根据绝热结构封头的形状及尺寸下料,分瓣
压边后进行安装。接缝处用自攻螺丝或铆钉紧固,用专用密封剂密封;
7、金属保护层应紧贴在绝热层或防潮层上,立式设备应自下而上逐块安装。环缝和竖缝可采用搭接或挂口,缝口朝下以利于防水,搭接长度为30~50mm。用自攻螺丝紧固时,其间距不大于 200mm;
8、安装管道的金属保护层时应从低到高逐块施工。环缝、竖缝均应搭接30~50mm,竖缝自攻螺丝间距不大于200mm,环缝不少于3个螺丝,如直管环缝采用凸凹搭接,可以不上螺丝;
9、缠绕施工的保护层如玻璃布,缠绕材料的重叠部分应为其宽度的1/3;立式设备或
立管应自下而上缠绕,料的起端和末端应用铁丝捆扎,以防脱落;
10、在捆扎有铁丝网的绝热层上施工石棉水泥等保护层时,应分层涂抹并压平;
11、立式设备、管道为防止金属保护层自垂下滑,一般应分段将金属保护层固定在托盘等支承件上。