二、常用低压电气设备
(一)动力设备
(1)直接起动,其特点为:
1)起动电流大,一般为额定电流的4~7倍。
2)起动方法简单,但一般仅适用于小于10KW的电动机。具体接线方法有星形联结和三角形联结。
(2)减压起动
1)星—三角起动法(Y—Δ)当电动机正常工作必须用三角形联结时,先用星形联结起动。由于定子电压降低了
倍,从而降低了起动电流。起动后立刻改为三角形联结运行。
2)自耦减压起动控制柜(箱)减压起动 这种起动方法不管电动机是星接或三角接都可使用。它可以对三相笼型异步电动机作不频繁自耦减压起动,以减少电动机起动电流对输电网络的影响,并可加速电动机转速至额定转速和人为停止电动机运转。对电动机具有过载、断相、短路等保护。
3)绕线转子异步电动机起动方法 为了减小起动电流,绕线转子异步电动机采用在转子电路中串入电阻的方法起动,这样不仅降低了起动电流,而且提高了起动转矩。起动前把电阻调到最大值,合上开关后转子开始转动,随着转速的增加,逐渐减少电阻,待电动机转速稳定后,把起动电阻短路,即切除全部起动电阻。
(二)开关柜、照明和动力箱
1、低压开关柜
低压开关柜也称低压配电屏或柜,常直接设置在配电变压器低压侧作为配电主盘,有时也用作较重要负荷片的配电分盘,一般要求安装在专用电气房间(配电室)或被相对隔离开的专门场地内。按结构型式的不同,又分为固定 开启式和抽屉式两种。
2、动力配电箱和照明配电箱
三、室内动力、照明系统安装
1、安装工程的基本内容
(1)进户装置
(2)配电箱
(3)线路
电能是通过电线输送给用电器具的。从配电箱通向各种用电器具的电线称为线路。电器线路安装需要构成回路,所以每个用电器具的线路都是由“相线”和“中性线”构成闭合回路。
线路根据配线用途和安全用电的要求,采用明敷设和暗敷设两种方式。线路敷设的方式及部位可用汉语拼音字母表示,按其字母所表示的内容见表4.4.2、表4.4.3
2、电气照明系统安装基本要求
(1)灯器具安装基本要求
(2)开关、插座、吊扇安装技术要求
(3)照明配电箱安装