2)室内给水管道安装
室内给水管道的敷设有明装或暗装两种形式。明装时,管道沿墙、梁柱、天花板、地板等处平行敷设。暗装时,给水管道敷设于吊顶、技术层、管沟和竖井内。卫生设备支管可敷设在墙内。暗装时应考虑管道及附件的安装、检修可能性,如吊顶留活动检修口,竖井留检修门。
给水管道的安装顺序应按引入管、水平干管、立管安装、水平支管安装,亦即按给水的水流方向安装。
了解引入管、干管、立管、支管、塑料管及附件的安装要求。
3)管道防护
掌握管道防腐和管道防冻防结露的方法及要求。
4)水压试验
掌握水压试验的压力要求及检验方法
5)管道冲洗、消毒
掌握管道冲洗、消毒的工艺要求
(2)给水设备设置
建筑给水设备包括水泵、水箱、贮水池、气压给水装置等。
1)水泵
水泵是提升液体的通用的机械设备。在建筑给水系统中一般采用离心泵。
掌握水泵设置要求。
室外给水管网允许直接吸水时,水泵直接从室外管网吸水,此时吸水管上装阀门、止回阀和压力表,并应绕水泵设置装有阀门的旁通管。水泵吸水时,室外管网的压力不低于0.1Mpa (从地面算起)。
每台水泵的出水管上应装设止回阀、阀门和压力表。并应设防水锤措施,如气囊式水锤消除器、缓闭止回阀等。建筑物内的水泵应设置减振措施。
水泵的工作方式有自灌式和抽吸式两种。一般宜采用自灌式,若设计成抽吸式,应加设引水装置,如底阀,水环式真空泵,水上式底阀和在吸水管上设置阀门等。
一般高层建筑、大型民用建筑物、居住小区和其它大型给水系统应设备用泵。备用泵的容量应与最大一台水泵相同。
2)水箱
水箱用于贮水和稳定水压。水箱的容积包括有效容积(生活调节容积、消防贮备水量、事故贮备水量)和无效容积(超高部分、出水管至箱底部分组成的容积)。水箱设置的高度应使最低水位的标高满足最不利配水点或消火栓的流出水头要求。若位置高度不能满足要求,可设气压供水设备。
3)贮水池
当室外管网的供水能力不能满足室内给水系统的用水量时,应设贮水池。当室外管网供水能力足够,但是不允许水泵直接从外网抽水时,可设吸水井。贮水池一般多布置在室内地下室。
贮水池一般由钢筋混凝土制成,也有采用各类钢板或玻璃钢制成。贮水池应设有进水管、出水管、通气管、溢流管、泄水管(有可能时),人孔(应加盖加锁)、爬梯和液位计。溢流管排水应有断流措施和防虫网。
贮水池的有效容积与室外供水能力、用户要求和建筑物性质、生活调节水量、消防贮备水量和生产事故时用水量有关。
4)气压给水设备
气压给水设备是一种集贮存、调节和压送水量功能于一体的设备。工作流程是将水源来水经水泵压入密闭压力罐至最高水位后,在压缩空气的作用下由密闭罐将水送至建筑物内各用水点。
气压给水设备有定压式、变压式、气水接触式和隔膜式等多种形式。在用户对水压没有特殊要求时,一般常采用变压式给水设备。用户要求水压稳定时,可在变压式给水设备的给水管上安装调压阀,调节阀后水压在要求范围内,使管网处于恒压下工作。