(三)热水供应系统
1. 热水供应系统的组成
热水供应系统的主要组成有:
(1)热源供应设备
热源供应设备主要是锅炉。当有条件时也可以利用工业余热、废热、地热和太阳能为热源。
(2)换热设备和热水贮存设备
换热设备常指加热水箱和换热器,它们用蒸汽或高温水把冷水加热成热水。热水贮存设备用于贮存热水,有热水箱和热水罐。
(3)管道系统
管道系统有冷水供应管道系统和热水供应管道系统。冷水供应管道系统主要任务是向锅炉、换热设备和用热水设备供应冷水;热水供应管道系统主要任务是向用热水设备(如洗脸盆、洗涤池、浴盆、淋浴器等)供应热水。管道系统除管道外,还在管道上安装有阀门、补偿器、排气阀、泄水装置等附件。
(4)其他设备
在全循环、半循环热水供应系统中,其循环管道上安装有循环水泵。为了控制加热水温,在换热设备的进热媒管道上安装有温度自控装置,在蒸汽管道末端安装疏水阀。
2. 热水供应系统分类
(1)按供水范围分类
1)局部热水供应系统 采用各种小型加热器在用水场所或附近就近加热,供局部范围内的用水点使用的系统。
2)集中热水供应系统 在锅炉房、热交换站等处将水集中加热,通过热水供应管网输送至整幢或更多建筑的热水供应系统。适用于热水用量较大、用水点比较集中的建筑,如旅馆、公共浴室、医院、体育馆、游泳池及部分居住建筑。
3)区域热水供应系统 水在热电厂或区域性锅炉房或区域热交换站加热,通过室外热水管网将热水输送至城市街坊、住宅小区各建筑中。适用于热水供应的建筑多且较集中的城镇住宅区和大型工业企业。
(2)按热水管网循环方式分类
1)无循环热水供应系统。指热水供应系统中只有从加热器流出的热水流经热水管道至用水器具,热水管道内水不能返回加热器内。
2)全循环热水供应系统。热水供应系统中干管、立管和分支管均设有相应的热水回水管,管网内任意一点的水温保持在设计温度内。适用于旅馆、医院、饭店等建筑。
3)半循环式热水供应系统。在热水干管设有相应的热水回水管,保证干管的设计水温。适用于支管、分支管较短、对水温要求不严且用水较集中的建筑。
(3)按热水管网运行方式分类
1)全日循环热水供应系统。循环水泵全天运行,使设计管段的水温在全天任何时刻都保持不低于设计温度。适用于旅馆、饭店等建筑。
2)定时循环热水供应系统。一般在集中使用热水之前,开启循环水泵,将回水管道中已经冷却的水进行循环加热,当供水管道中的热水达到设计温度后再开始使用的循环方式。适用于用水时间集中的地方,如公共浴室。
(4)按热水管网循环动力分类
1)自然循环热水供应系统。一般只适用于系统小、管路简单、水平干管短的系统。
2)机械循环热水供应系统。一般公共建筑均采用机械循环方式。
(5)按热水供应系统是否敞开分类
1)闭式热水供应系统。这种系统水质不宜受到外界污染,但是,若设计、运行不当会出现由于温升引起的压力升高而造成超压事故,所以必须设置安全阀或膨胀罐。
2)开式热水供应系统。如设有高位热水箱的系统,设有开式膨胀水箱或膨胀管的系统,因水温升高不会引起水压的升高,所以不必另设安全阀。当给水管道的水压变化较大且用水点要求水温稳定时,宜采用稳压措施。
(6)按热水管网布置图式分类
与给水管网相似,也可以分为上行下给式、下行上给式、分区供水式。