您现在的位置:233网校>一级造价工程师>安装工程>计量安装考点

技术与计量(安装):采暖工程(三)

来源:233网校 2008年6月2日
  (七)蒸汽采暖系统
  1.蒸汽采暖系统的分类
  (1)根据供汽压力可分为低压蒸汽采暖系统(供汽表压力≤0.07MPa)、高压蒸汽采暖系统(供汽表压力>0.07MPa)和真空蒸汽采暖系统(供汽绝对压力<0.1MPa)。根据供汽汽源的压力、对散热器表面最高温度的限度和用热设备的承压能力来选择蒸汽采暖系统。
  (2)根据立管的数量分为单管蒸汽采暖系统和双管蒸汽采暖系统。单管系统易产生水击和汽水冲击噪声,所以多采用垂直双管系统。
  (3)根据蒸汽干管的位置分为上供式、中供式和下供式系统。其蒸汽干管分别位于所供热媒的各层散热器上部、中部和下部。为了保证蒸汽、凝结水同向流动,防止水击和噪声,上供式系统用得较多。
  (4)根据凝结水回收动力分为重力回水和机械回水。
  (5)根据凝结水系统是否通大气分为:开式系统(通大气)和闭式系统(不通大气)。
  (6)根据凝结水充满管道断面的程度分为:干式回水和湿式回水。
  2.低压蒸汽采暖系统
  分为重力回水低压蒸汽采暖系统和机械回水低压蒸汽采暖系统。
  重力回水低压蒸汽采暖系统只适用于小型系统。
  机械回水低压蒸汽采暖系统消耗电能,系统作用半径较大,适用于较大型系统。
  3.高压蒸汽采暖系统
  一般高压蒸汽采暖系统与工业生产用汽共用汽源,而且蒸汽压力往往大于采暖系统允许最高压力,必须减压后才能和采暖系统连接。高压蒸汽采暖系统分为开式和闭式系统。
  (八)热风采暖系统
  热风采暖适用于耗热量大的建筑物,间歇使用的房间和有防火防爆要求的车间。具有热惰性小、升温快、设备简单、投资省等优点。热风采暖系统主要有集中送风系统、热风机采暖系统、热风幕系统和热泵采暖系统。
  (1)集中送风的采暖形式比其他形式可以大大减少温度梯度,因而减少由于屋顶耗热增加所引起的不必要的耗热量,并可节省管道与设备。一般适用于允许采用空气再循环的车间,或作为有大量局部排风车间的补风和采暖系统。对于内部隔断较多、散发灰尘或大量散发有害气体的车间,一般不宜采用集中送风采暖形式。在内部隔墙和设备布置不影响气流组织的大型公共建筑和高大厂房内,宜采用集中送风系统。
  (2)热风机采暖主要设备为暖风机。暖风机是由通风机、电动机及空气加热器组合而成的联合机组,是热风供暖系统的备热和送热设备。暖风机分为轴流式与离心式两种,常称为小型暖风机和大型暖风机。
  (3)空气幕是由空气处理设备、通风机、风管系统及空气分布器组合而成的一种产品,其利用条形空气分布器喷出一定速度和温度的幕状气流,借以封闭建筑物的大门、门厅、通道、门洞、柜台等的特殊通风系统和设备,其作用是:减少或隔绝外界气流的侵入,以维持室内或工作区域的封闭环境条件,具有隔热、隔冷作用;阻挡外界尘埃、有害气体及昆虫等的进入室内,具有隔尘、隔害作用。空气幕的送风形式,一般常用的有上送式、侧送式和下送式三种。
  (九)采暖系统的主要设备和部件
  1.水泵
  常用有循环泵、补水泵、混水泵、凝结水泵、中继泵等。
  2.散热器
  安装在采暖房间的散热设备。制造散热器的材质有铸铁、钢、铝、铜以及塑料、陶土、混凝土、复合材料等,其中常用的为铸铁和钢。铸铁散热器造价低廉,耐腐蚀性好,水容量大热稳定性好;钢制散热器美观,结构尺寸小,耐压强度高。散热器的结构形式有翼型、柱型、柱翼型、管型、板型、串片型等,常用的为柱型和翼型散热器,柱型散热器传热性能好,表面不易积灰,但组对费时费工。
  3.排气装置
  由于水中溶有空气,水被加热后,空气从水中析出,再加上补水带入空气,如不及时排除,易在系统中形成气塞,阻碍水的通行。因此在系统中需安装排气装置,收集和排除空气。
  4.膨胀水箱
  膨胀水箱用于容纳系统中水因温度变化而引起的膨胀水量、恒定系统的压力和补水,在重力循环上供下回系统和机械下供上回系统中它还起者排气作用。膨胀水箱分两种,一般常用的为开式高位膨胀水箱。膨胀水箱安装高度应高出系统最高点,并有一定的安全量。闭式低位膨胀水箱为气压罐。这种方式不但能解决系统中水的膨胀问题,而且可与锅炉自动补水和系统稳压结合起来,气压罐宜安装在锅炉房内。
  5.除污器和过滤器
  除污器(或过滤器)安装在用户人口供水总管、热源(冷源)、用热(冷)设备、水泵、调节阀等入口处,用于阻留杂物和污垢,防止堵塞管道与设备。