一、通风工程
(一)通风工程的任务
用通风方法改善室内空气环境,就是在建筑室内把不符合卫生标准的污浊空气排至室外,把新鲜空气或经过净化符合卫生要求的空气送入室内。实施通风的目的在于通过控制空气传播污染物,采用净化、排除或稀释的技术,保证环境空间具有良好的空气品质。
(二)通风系统的组成
通风系统分为两类:送风系统和排风系统。送风系统的基本功能是将清洁空气送入室内。排风系统的基本功能是排除室内的污染空气
(三)通风方式
1.全面通风
即对整个控制空间进行通风换气,使室内污染物浓度低于容许的最高浓度的通风方式。全面通风实质是稀释环境空气中的污染物。
(1)全面通风的设置条件
1)散发热、湿或有害物质的车间或其他房间,当不能采用局部通风或采用局部通风仍达不到卫生要求时,应辅以全面通风或采用全面通风。
2)设计全面通风时应尽量采用自然通风方式,以节约能源和投资。当自然通风不能满足室内安全、卫生、环保要求或生产要求时,应设置机械通风,或自然与机械的联合通风。
3)民用建筑的厨房、厕所、盥洗室和浴室等,宜设置自然通风或机械通风进行全面通风。
4)设置集中供暖且有机械排风的建筑物,当采用自然补风不能满足室内卫生条件、生产要求或在技术经济上不合理时,宜设置机械送风系统。
(2)全面通风分类
全面通风可分为稀释通风、单向流通风、均匀流通风和置换通风等。
1)稀释通风。对整个房间(或车间)进行通风换气,用新鲜空气把整个车间的有害物浓度稀释到最高允许浓度以下。该方法所需的全面通风量大,控制效果差。
2)单向流通风。通过有组织的气流运动,控制有害物的扩散和转移。保证操作人员的呼吸区内,达到卫生标准的要求。这种方法具有通风量小、控制效果好等优点。
3)均匀流通风。气流速度原则上要控制在0.2~0.5m/s之间。这种通风方法能有效排出室内污染空气。目前主要应用于汽车喷漆室等对气流、温度、湿度控制要求高的场合。
4)置换通风。低速、低温送风与室内分区流态是置换通风的重要特点,因此,置换通风对送风的空气分布器要求较高,它要求分布器能将低温的新风以较小的风速均匀地送出,并能散布开来。
(3)全面通风的气流组织
全面通风效果不仅取决于通风量的大小,还与通风气流组织有关。所谓气流组织就是合理布置送、排风口和分配风量,选用相应的风口形式,以便用最小的通风量获得最佳的通风效果。在设计全面通风系统时应遵守的基本原则是:应将干净空气直接送至工作人员所在地或污染物浓度低的地方;避免通风气流发生短路。常用的送、排风方式有上送上排、下送上排及中间送、上下排等多种形式。
(4)事故通风
工厂中有一些工艺过程,由于操作事故和设备故障而突然发生大量有毒害气体或有燃烧、爆炸危险的气体。为了防止对工作人员造成伤害和防止进一步扩大事故,必须设有临时的排风系统——事故通风系统。事故通风的风机可以是离心式或轴流式的。