您现在的位置:233网校>一级造价工程师>安装工程>计量安装考点

技术与计量(安装):通风工程(二)

来源:233网校 2008年6月2日
  (五)气力输送系统
  气力输送是一种利用气流输送物料的输送方式。暖通空调中常利用气流将除尘器、冷却设备与烟道中收下的烟(粉)尘输送到要求的地点。气力输送系统按其装置的形式和工作特点可分为吸送式、压送式、混合式和循环式四类,常用的为前两类
  (六)空气幕
  利用条形空气分布器喷出一定速度和温度的幕状气流,借以封闭大门、门厅、通道、门洞、柜台等,减少或隔绝外界气流的侵入,以维持室内或某一工作区域的环境条件,同时还可以阻挡粉尘、有害气体及昆虫的进入。空气幕的隔热、隔冷、隔尘、隔虫特性不仅可以维护室内环境而且还可以节约建筑能耗。
  空气幕可由空气处理设备、风机、风管系统及空气分布器组成。空气幕按照空气分布器的安装位置可以分为上送式、侧送式和下送式三种。
  1.上送式空气幕。安装在门洞上部。上送式空气幕安装简便,不占建筑面积,不影响建筑美观,送风气流的卫生条件较好,适用于一般的公共建筑。尽管上送式空气幕阻挡室外冷风的效率不如下送式空气幕,但它仍然是最有发展前途的一种形式。
  2.侧送式空气幕。安装在门洞侧部,分为单侧和双侧两种。单侧空气幕适用于宽度小于4m的门洞和车辆通过门洞时间较短的工业厂房。双侧空气幕适用于门洞宽度大于4m,或车辆通过门洞时间较长的场合。侧送式空气幕挡风效率不如下送式空气幕,但卫生条件较下送式好。工业建筑的门洞较高时常采用侧送式空气幕,但由于它占据建筑面积使用时受到一定的限制。为了不阻挡气流,装有侧送式空气幕的大门严禁向内开启
  3.下送式空气幕。它安装在地面之下。由于下送式空气幕的射流最强区在门洞下部,因此抵挡冬季冷风从门洞下部侵入时的挡风效率最好,而且不受大门开启方向的影响。但是下送式空气幕的送风口在地面下,容易被脏物 堵塞,下送风的气流容易将衣裙扬起不受人们欢迎。
空气幕按送风气流的加热状态分为非加热空气幕(等温空气幕)和热空气幕。
  1.热空气幕。在空气幕内设有加热器,以热水、蒸汽或电为热媒。热空气幕可将空气幕加热到所需的温度。它适用于需要供暖的建筑物,常用于严寒地区。
  2.非加热空气幕(等温空气幕)。空气幕内不设加热装置,构造简单、体积小、适用范围广,常用于空调建筑及非严寒地区。
  (七)建筑防火防排烟
  排烟的部位有两类:着火区和疏散通道。着火区排烟的目的是将火灾发生的烟气(包括空气受热膨胀的体积)排到室外,降低着火区的压力,不使烟气流向非着火区,以利于着火区的人员疏散及救火人员的扑救。对于疏散通道的排烟是为了排除可能侵入的烟气,以保证疏散通道无烟或少烟,以利于人员安全疏散及救火人员通行。
  掌握自然排烟、机械排烟、加压防烟的优、缺点。
  (八)通风(空调)主要设备和部件
  1.通风机
  掌握常用通风机的种类及其适用场所。
  2.风阀
  风阀是空气输配管网的控制、调节机构,基本功能是截断或开通空气流通的管路,调节或分配管路流量。
  (1)同时具有控制、调节两种功能的风阀有:1)蝶式调节阀;2)菱形单叶调节阀;3)插板阀;4)平行式多叶调节阀;5)对开式多叶调节阀;6)菱形多叶调节阀;7)复式多叶调节阀;8)三通调节阀等。1)~3)种风阀主要用于小断面风管;4)~6)种风阀主要用于大断面风管;7)、8)两种风阀用于管网分流或合流或旁通处的各支路风量调节。
蝶式、平行、对开式多叶调节阀靠改变叶片角度调节风量,平行式多叶调节阀的叶片转动方向相同;对开式多叶调节阀的相邻两叶片转动方向相反。插板阀靠插板插入管道的深度调节风量。菱形调节阀靠改变叶片张角调节风量。
  (2)只具有控制功能的风阀有止回阀,防火阀,排烟阀等。止回阀控制气流的流动方向,只允许气流按规定方向流动,阻止气流逆向流动。防火阀平常全开,火灾时关闭并切断气流,防止火灾通过风管蔓延;排烟阀平常关闭,排烟时全开,排除室内烟气。
  3.风口
  风口的基本功能是将气体吸入或排出管网,通风(空调)工程中使用最广泛的是铝合金风口,表面经氧化处理,具有良好的防腐、防水性能。
  (1)常用类型
  目前常用的风口有格栅风口、地板回风口、条缝型风口、百叶风口(包括固定百叶风口和活动百叶风口)和散流器。
  (2)按具体功能可将风口分为新风口、排风口、送风口、回风口等。
  4.局部排风罩
  排气罩主要作用是排除工艺过程或设备中的含尘气体、余热、余温、毒气、油烟等。
  按照工作原理的不同,局部排风罩可分为:密闭罩、柜式排风罩(通风柜)、外部吸气罩、接受式排风罩、吹吸式排风罩。