(九)通风(空调)系统的安装
通风(空调)系统的安装包括:通风(空调)系统的风管及部件的制作与安装;通风(空调)设备的制作与安装;通风空调系统试运转及调试。
1.通风(空调)管道安装
(1)通风(空调)管道的分类(略)
(2)通风(空调)管道的断面形状(略)
(3)风管的规格和厚度(略)
(4)风管的安装
1)风管支架制作与安装(略)
2)风管的制作与连接
①风管可现场制作或工厂预制,风管制作方法分为咬口连接、铆钉连接、焊接。
a.咬口连接。将要相互接合的两个板边折成能相互咬合的各种钩形,钩接后压紧折边。这种连接适用于厚度≤1.2mm的普通薄钢板和镀锌薄钢板、厚度≤1.Omm的不锈钢板以及厚度≤1.5mm的铝板。
b.铆钉连接。将两块要连接的板材板边相重叠,并用铆钉穿连铆合在一起的方法。
c.焊接。因通风空调风管密封要求较高或板材较厚不能用咬口连接时,板材的连接常采用焊接。常用的焊接方法有:电焊、气焊、锡焊及氩弧焊。
②风管连接有法兰连接和无法兰连接。
a.法兰连接。主要用于风管与风管或风管与部、配件间的连接。法兰拆卸方便并对风管起加强作用。
不锈钢风管法兰连接的螺栓,宜用同材质的不锈钢制成,如用普通碳素钢标准件,应按设计要求喷刷涂料。铝板风管法兰连接应采用镀锌螺栓,并在法兰两侧垫镀锌垫圈。硬聚氯乙烯风管和法兰连接,应采用镀锌螺栓或增 强尼龙螺栓,螺栓与法兰接触处应加镀锌垫圈。
b.无法兰连接
圆形风管无法兰连接:其连接形式有承插连接、芯管连接及抱箍连接。
2.风管部件的安装(略)
3.通风(空调)设备安装(略)
4.通风(空调)系统试运转及调试
通风(空调)系统安装完毕后,系统投入正式使用前,必须进行系统试运转及调试。其目的是使所有的通风(空调)设备及其系统,能按照设计要求达到正常可靠的运行。同时,通过试运转及调试,可以发现并消除通风(空调)设备及其系统的故障、施工安装的质量问题以及工艺上不合理的部分。通风(空调)系统试运转及调试一般可分为准备工作、设备单体试运转、无生产负荷联合试运转、竣工验收、综合效能试验五个阶段进行。