(2)局部净化设备
主要由预过滤器、高效过滤器、风机机组、静压箱、外壳和配套的电器元器件组成,可在局部造成洁净环境。常用的局部净化设备有净化工作台、单向流罩和空气自净器等。
(3)高效过滤器送风口。高效过滤器送风口是净化空调系统的末端净化设备。它是由内装高效过滤器的保温箱体、接管、散扩孔板组成。
(4)洁净室和净化单元
1)装配式洁净室。是由工厂化生产,现场安装的特殊的大型净化设备。它是由标准模数的高效过滤器吊顶系统,(回风)地板系统和四周墙板系统等部分组成。
2)空气净化单元。是由风机、高效过滤器和外壳组合起来的净化送风单元。按需要把不同数量的送风单元组合起来就构成了小型的水平单向流和垂直单向流洁净室。
4.空调系统的消声与隔振装置
(1) 消声装置
1)消声器
消声器是由吸声材料按不同的消声原理设计成的构件,根据不同消声原理可以分为阻性、抗性、共振型和复合型等多种。
2)消声静压箱
在风机出口处或在空气分布器前设置静压箱并贴以吸声材料,既可以稳定气流,又可利用箱断面的突变和箱体内表面的吸声作用对风机噪声作有效的衰减。它的消声量与材料的吸声能力、箱内面积和出口侧风道的面积等因素有关。
(2)隔振装置
隔振装置有软木、橡胶及橡胶隔振器、金属弹簧及金属弹簧隔振器、金属弹簧与橡胶组合隔振器、空气弹簧隔振器等。
5.空调风系统的设备及部件(略)
6.空调水系统设备
(1)冷却塔
冷却塔是在塔内使空气和水进行热质交换而降低冷却水温度的设备。空调用冷却塔常见的有逆流式(塔内空气和冷却水逆向流动)和横流式(塔内空气和冷却水垂直流动)两种。
(2)膨胀节
系统设置膨胀节是为了吸收位移,保护系统安全可靠地运行。吸收的位移包括管道因温度变化而伸长或缩短,与之相连的设备、容器等装置的位移,以及在安装过程中可能出现的偏差。
空调水系统膨胀节的常用形式有:通用型膨胀节——由一个波纹管和其两端的连接管组成。能吸收轴向位移、角位移及少量的横向位移。单式轴向型膨胀节——能吸收轴向位移。复式轴向型膨胀节——吸收比单式轴向型膨胀节大一倍的轴向位移。外压轴向型膨胀节——波纹管承受外压,便于疏水,能吸收较大的轴向位移。减振膨胀节——用于吸收机械强迫振动、吸收位移。抗震型膨胀节——能吸收三向位移。大拉杆横向型膨胀节——能吸收横向位移。旁通轴向压力平衡型膨胀节——能吸收轴向位移。除后两种为约束膨胀节,固定支架不承受内压推力外,前几种膨胀节为无约束膨胀节,必须设置主固定支架以承受内压推力。
(八)空调风管、水管安装(略)
(九)空调设备安装
掌握安装要求