您现在的位置:233网校>一级造价工程师>安装工程>计量安装考点

技术与计量(安装):工程供电系统设备三

来源:233网校 2008年6月11日
  四、有线电视系统设备
  (一)系统的接受天线  
  天线虽然有各种各样的形式,但最基本的形式只有一种,即半波偶极子天线,可由半波振子天线组成各种不同型式的复杂天线。主要有八木天线、双环天线、菱形天线、X形天线、组合天线。
  (二) 前端设备    
  前端设备包含从天线到分配系统的所有部件,它是系统的心脏,主要由放大器、混合器、分配器天线放大器、信号处理器等组成。前端设备系根据天线输出电平的大小和系统的要求来设计的。其输出质量的好坏是整个系统的关键。    
  1、前端设备部件 。包括:放大器、信号处理器、解调器与调制器、混合器与分波器。
  2、辅助设备 。包括:衰减器、均衡器、滤波器、导频信号发生器。
  3、前端设备的组成形式
  前端设备的组成形式取决于前端设备的输入电平及前端的输出电平。主要有直接混合式、前端放大-混合式、放大-放大-混合式、放大-混合-放大式、放大混合-混合-放大式。
  4、前端设备的供电
  前端设备一般都为有源器件,有源器件的供电,多采用两台稳压电源设备集中供电,并加一套自动控制系统,若一台电源设备故障,另一台电源设备自动接通,保证系统正常工作。对天线放大器的供电,是由专用的天线电源,馈入18V交流。天线电源一般都安装在室内,由信号电缆馈电。
  (三)信号传输分配系统
  信号传输分配系统实际上是一个信号电平的有限分配网络,它由分配器、线路放大器、分支器、传输电缆、用户终端器件等组成。
  五、火灾探测器
  (一)探测器 
  探测器俗称探头,有二十多种。通常分为四类:感烟式火灾自动探测器、感温式火灾自动探测器、光电式火灾自动探测器、可燃气体式火灾自动探测器等。它们都是把烟雾浓度、温度、光亮度等物理量转变为电的信号,通过导线传到控制机构。
  (二)探测器的保护范围设计及选型
  当无特殊要求时,可按下列原则确定:
  感烟探测器:安装高度H£6m,保护半径R£5.8m
  感烟探测器:安装高度H£12m,保护半径R£6.6m
  感温探测器:安装高度H£8m,保护半径R£4.4m
  气体探测器:测量气体密度<1,保护半径R<8.0m
  安装在顶棚上的探测器的设置应符合下列规定:
  在探测器周围0.5m以内不应有遮挡物,如书架文件柜等。探测器距墙壁、梁边或防烟通道垂壁的净距不应小于0.5m。距顶棚多孔风孔口的净距不应小于0.5m,距圆形、方形(矩形)和条形送风口边缘的净距不应小于1.5m。距防火门、防火卷帘门的距离为1~2m。距装扬声器的净距不应小于0.1m,距暗装灯具的净距不应小于0.2m。感温探测器距高温灯具,比如采用卤钨灯或光源功率大于100W的白炽灯,净距不应小于0.5m。距自动喷水灭火喷头的净距不应小于0.3m。净高£2.2m且面积不大于10m2的狭小房间,应将探测器安装在入口附近。
  在与厨房、开水间或浴室等房间的通道上安装探测器时,应避开房间入口边缘1.5m以上。当梁间净距小于1m时,可视为平顶棚,探测器宜安装在梁下。装有大于100mm×100mm格栅吊顶时,探测器可安装在吊顶上侧。但安装在吊顶上侧的探测器距格栅吊顶下表面的距离不宜大于1m。
  1、感烟探测器的选型  
  探测器按灵敏度可分为三级。一级灵敏度的探测器一般是绿色,用于禁烟的场所;二级灵敏度的探测器是黄色,用于一般客房、宿舍、办公室等;三级灵敏度的探测器是红色,用于可以抽烟的地方,如走廊、楼梯间、吸烟室等。在下列场所不宜选用感烟型探测器:经常有烟雾处、多尘、多粉末、多蒸汽等,这些地方宜采用感温型探测器。有时为了提高火灾报警的可靠性,把感烟型和感温型探测器联合使用。
  2、探测器数量的确定  
  原则上应使警戒区内都能被探测器一览无遗。首先,应从手册或产品样本上查出每一种探测器的保护面积Sr(m2),按下列式计算探测器的总数N: 
  式中S­——警戒区域总面积(m2);
  K——安全系数,一般取0.7~ 0.8。