工厂供电系统是电力系统的主要组成部分。在建设项目中,电力系统通常是指工厂变配电系统。企业供电网络系统是由外部送电线路、降压变电所、企业内部高低压网络及车间变电所等组成。目前我国常用的电压等级:220V、380V、6kV、10kV、35kV、110kV、220kV、330kV、500kV。 电力系统一般是由发电厂、输电线路、变电所、配电线路及用电设备构成。通常将35kV及35kV以上的电压线路称为送电线路。10kV及其以下的电压线路称为配电线路。将额定1kV以上电压称为“高电压”,额定电压在1kV以下电压称为“低电压” 。我国规定安全电压为36V、24V、12V三种。
一、电气工程安装及施工
(一)电气安装内容
电气安装内容主要包括:配电设备及整流装置的安装、控制继电保护屏的安装、蓄电池的安装、传动电气设备、吊车电气设备、起重控制设备和电梯电气装置安装、各种金属支架、电缆桥架的安装、电缆敷设及配管配线的安装。
(二)电气施工准备(略)
(三)电气安装施工程序(略)
(四)施工技术验收 (略)
二、变配电安装工程
主要是10kV及以下的变配电安装工程。
(一)变电所的类别。
根据变压器装设位置和环境的不同,可分为室内变电所(包括独立变电所,指变电所为一独立的建筑物;车间变电所,指位于车间内部)和室外变电所(包括露天变电所,指变压器位于露天地面上;柱上变电所,是指变压器用台架安装在电杆上,不设遮栏和围墙的变电所)两大类。
(二)变配电工程范围。
变配电工程主要是指变电所工程。变电所工程包括高压配电室、低压配电室、控制室、变压器室等四个部分的电器设备安装工程。高压配电室的作用是接受电力;低压配电室的作用是分配电力;控制室的作用是预告信号;变压器室的作用是把高压电转换成低压电。这四个部分作用不同,需要安装在不同的房间,互相隔开,而其中低压配电室则要求尽量靠近变压器室,因为从变压器低压端子出来到低压母线这一段导线上电流很大,如果距离较远,电能损失增大。露天变电所也要求将低压配电室靠近变压器。
(三)变配电工程的内容。
变配电工程的内容主要是对上述四个室里所安装的全部电器设备而言,包括变压器、各种高压电器和低压电器。高压电器包括高压开关柜、高压断路器、高压隔离开关、高压负荷开关、高压熔断器、高压避雷器等;低压电器包括低压配电屏、继电器屏、直流屏、控制屏、硅整流柜等,此外还包括室内电缆、接地母线、盘上高低压母线、室内照明等。
(四)变压器安装。
1、变压器安装之前的外观检查。除建筑条件能满足安装需要外,重点应检查变压器的混凝土基础,轨距是否与变压器的轨距相一致。
2、器身检查。变压器到达现场后应进行器身检查。器身检查可以吊罩或吊器身,或者不吊罩直接进入油箱内进行。当满足下列条件之一时,可不进行器身检查:
(1)制造厂规定可不进行器身检查者。
(2)容量为1000kVA及以下,运输过程中无异常情况者。
(3)就地生产、仅作短途运输的变压器,如果事先参加了制造厂的器身总装而质量符合要求,且在运输过程中进行了有效的监督,无紧急制动、剧烈振动、冲击、严重颠簸等异常情况者。
3、变压器干燥。安装变压器是否需要进行干燥,应根据施工及验收规范的要求进行综合分析、判断后确定。
新装电力变压器及油浸电抗器不需干燥的条件是变压器及电抗器注入合格绝缘油后,符合下列要求:
(1)绝缘油电气强度及微量水符合规定;
(2)绝缘油吸收比(或极化指数)符合规定;
(3)介质损耗角的正切值tgd(%)符合规定。
4、变压器安装。变压器安装分室内、室外、柱上等三种场所。
(五)油断路器安装。
油断路器在运输吊装过程中不得倒置、碰撞或受到剧烈振动。多油断路器在运输时应处于合闸状态。运到现场后,应按规范要求进行全面检查,包括基础的中心距离及高度的误差,预埋螺栓中心的误差。断路器应垂直安装并固定牢靠,底座或支架与基础的垫片按规定要求,各片间应焊接牢固。