  本讲主要内容:
  1.电气安装工程(续)
  2.电气调整试验
  3.自动控制系统常识
  4.仪表安装
  5.楼宇智能化技术 
  本讲考纲要求:
  1.熟悉电气、电信、自动控制与仪表相关材料规格、性能及使用范围。
  2.了解电气与仪表系统及其主要设备组成。
  3.熟悉电气与仪表系统的安装及调试工艺和相关规范的基本内容
  4.了解楼宇智能化技术的构成及主要功能 
  第七章 电气与仪表设备安装
  第三节 电器安装工程 
  五、电缆安装工程
  电缆安装前要进行检查。1 kV以上的电缆要做直流耐压试验,lkV以下的电缆用500V摇表测绝缘,检查合格后方可敷设。当对纸质油浸电缆的密封有怀疑时,应进行潮湿判断。直接电缆、水底电缆应经直流耐压试验合格,充油电缆的油样试验合格。电缆敷设时,不应破坏电缆沟和隧道的防水层。   
  (一)电缆敷设的一般规定 (略)   
  (二)电缆安装方法
  掌握9种敷设方法。
  六、防雷接地系统安装
  (一)工业建筑物的防雷分类
  建筑物根据其生产性质、发生雷电事故的可能性和后果,按时防雷的要求分为三类(主管部门另外有规定的除外)。
  1、第一类工业建筑物
  (1)凡建筑物中制造、使用或储存大量爆炸物质,如炸药、火药、起爆药、军工用品等,若因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者;
  (2)工业企业内有爆炸危险的露天钢质封闭气罐;
  (3)Q-1级或G-1级爆炸危险的场所。
  2、第二类工业建筑物
  (1)凡是建筑物中制造、使用和储存爆炸物质,但电火花不易引起爆炸或不至于造     成巨大破坏和人身伤亡者;
  (2)有Q-2级或G-2级爆炸危险的场所;
  (3)预计雷击次数大于或等于0.06次/a的一般性工业建筑物;
  (4)根据雷击后对工业生产的影响及产业的后果,并结合当地气象、地形、地质及周围环境等因素,确定需要防雷的21区、22区、23区火灾危险环境;
  (5)在平衡雷暴日大于16 d/a的地区,高度在15m及以上的烟囱、水塔等孤立的高耸建筑物;在平均雷暴日小于15d/a的地区,高度在20m及以上的烟囱、水塔等孤立的高耸建筑物。
  3、第三类工业建筑物
  (1)根据雷击后对工业生产的影响,并结合当地气象、地形、地质及周围环境等因  素,确定需要防雷的Q-3级爆炸危险场所或H-1、H-2、H-3级火灾危险场所;
  (2)历史上雷害事故较多的地区建筑物;
  (3)高度在15m以上的烟囱、水塔等孤立的高耸建筑物,在年雷暴日数少于30的地区,其高度可分20m以上。