您现在的位置:233网校>一级造价工程师>安装工程>计量安装考点

技术与计量(安装):电气安装工程(五)

来源:233网校 2008年6月12日
  八、电梯电气安装
  (一)安装控制柜和井道中间连接箱(接线箱)
  控制柜跟随曳引机,一般位于井道上端的机房内。      
  (二)安装分接线箱和敷设电线槽或电线管
  在电梯安装过程中,常采用电线槽和金属软管,电线管和金属软管,或电线槽和电线管以及金属软管等三种不同混合方式敷设的电气敷设线路。敷设主干线时采用电线槽或电线管,由主干电线槽或电线管至各电气部件则采用金属软管。在一般情况下,常在厅门两侧的井道壁各敷设一路主干电线槽或电线管,分别敷设由控制柜至井道中间分接线箱、召唤箱、指层灯箱、厅门电连锁开关、限位开关、换速传感器等。   
  (三)安装极限开关、限位开关或端站强迫减速装置    
  极限开关、限位开关或端站强迫减速装置都是设在两端站的安全保护装置。极限开关和限位开关均用于交流双速梯。端站强迫减速装置用于直流高速梯。
  (四)安装层楼指示器、选层器     
  用于货、客梯电气控制系统的层楼指示器,跟随曳引机位于机房内。层楼指示器可以通过地脚螺栓稳装在机房楼板上,也可以稳固在与承重梁连接在一起的支架上。
  (五)安装召唤箱、指层灯箱、千簧管换速平层装置
  根据安装平面布置图的要求,把各层站的召唤箱和指层灯箱稳固安装在各层站厅门外。一般情况下,指层灯箱装在厅门正上方距门框200~300mm处。
  (六)固定电缆架、挂扎软电缆和配接线    
  电缆架是固定和支撑电梯软电缆的机件,包括井道电缆架和轿底电缆架各一只。井道电缆架用地脚螺栓稳固在井道中间接线箱下0.5~0.7m处的井道墙壁上。轿底电缆架通过螺栓固定在轿底合适的位置上。
  (七)电气控制系统的保护接地或接零
  保护接地就是把电气设备的金属外壳、框架等用接地装置与大地可靠连接,这一做法适用于电源中性点不接地的低压电气系统中。    保护接零就是在电源中性接地的低压电气系统中,把电气设备的金属外壳、框架与中性线相接地。接地和接零都具有当电气设备的绝缘电阻损坏,造成设备外壳带电时,防止人体碰触外壳而发生触电伤亡事故。采用保护接地时,接地电阻不得大于4Ω;采用保护接零的电气设备不应又作保护接地。电梯的电气设备也必须作接地保护。其接地线必须用截面不小于5.5mm2的铜线或8#铅丝。机房内的接地线必须穿管敷设,与电气设备的连接必须采用线接头,并设有防松脱的弹簧垫圈。
  八、火灾自动报警系统
  1、火灾报警系统的分类  
  火灾自动报警系统中的探测器根据其逻辑电路的设计,目前可分为开关量和模拟量两种。开关量火灾报警系统工作原理相对简单、造价较低,但存在先天性缺陷。比如,固定的报警阈值不能随自然环境的变化而自动调整,遇到高温、潮湿环境,误报率就增高,用户不能掌握探测器技术状态的变化,即环境适应能力差。
  模拟量火灾自动报警系统,探测器无报警阈值。探测器把检测到的烟雾密度或温度转化为数据,传输给控制器。控制器分析、处理、存储在计算机内部的由探测器发回的烟量或热量发展状态的大量数据,根据烟雾的浓度、烟雾浓度的变化量、烟雾浓度的变化速率等判断是否发出相应的信号,如预报信号、火灾报警信号及故障信号。当火灾发生后,值班人员不仅能及时得知火灾的发生,而且能够准确地知道火灾位置和报警前后火灾蔓延情况。模拟量火灾探测器可设置成不同的灵敏度等级以适应不同的监测点和环境的需要。
  2、报警区域和探测区域的划分  
  报警区域应按防火分区或楼层来划分。一个报警区域宜由一个防火分区或同楼层的几个防火分区组成。探测区域应按独立的房间划分。一个探测区域的面积不宜超过500m2。从主要出入口能看清其内部,且面积不宜超过1000m2的房间,也可划分为一个探测区域。
  (1)符合下列条件之一的非重点保护建筑,可将数个房间划分为一个探测区域。
  1)相邻房间不超过5个,总面积不超过400m2,并在每个房间门口设置灯光显示装置。
  2)相邻房间不超过10个,总面积不超过1000m2,在每个房间门口均能看到其内部,并在门口设置灯光显示装置。
  (2)下列场所应分别单独划分探测区域:
  1)敞开或封闭式楼梯间。
  2)防烟楼梯间前室、消防电梯前消防电梯与防烟楼梯间合用的前室。
  3)走道、坡道、管道井、电缆隧道。
  4)建筑物闷顶、夹层。
  报警系统包括集中报警器、区域报警器和各种探测器,它能够在发生火灾以前监视现场的情况,一旦出现火灾先兆,如冒烟或温度超常,但尚未出现火灾的时候立即发出信号。
  3、探测器的安装
  (1)从预报火灾的角度考虑,应把探测器设置在最能反应出火灾迹象的地点,但又不能影响人们工作活动和便于安装,通常安装在室内屋顶上容易检测到烟气或高温的地方。不宜设在连烟气也难扩散的角落。一般距墙不小于0.6m。大梁净高超过0.6m时也视为隔墙,水平距离不宜大于0.6m。当梁的净高小于0.6m时,可以装在梁下皮。
  (2)在楼道、走廊、过道等处可以设在顶部中轴线上。
  (3)在空调机送风口处,因为烟气被快速抽去了,所以探测器宜远离送风口1.5m以上。
  (4)在管道、竖井内宜装在顶部,因为一般烟气、热气都往上走。
  (5)探测器的导线用铜芯线,戴面不小于0.75mm2,用多股或单股都可以。
  (6)感温探测器通常使用的三色线是红色接电源,棕色接信号,绿色是检查线。
  (7)可燃气体探测器的气体比空气重时,安装的高度不大于0.3m处。
  4、区域报警器的安装 
   一般都采用壁式安装方法,用螺栓固定,30kg以上用Φ10mm×120mm,小于30kg时用Φ8mm×120mm。集中报警器的安装:通常采用落地式安装方法,用两根基础型钢,系统接地电阻不大于4Ω。
相关阅读

۹ʦѧϰ

登录

新用户注册领取课程礼包

立即注册
扫一扫,立即下载
意见反馈 返回顶部