  一、仪表附件安装
  (一)自控仪表的取源部件
  取源部件仅指直接与工艺设备、工艺管道连接的一次部件及取源阀门等,不包括检测元件及检测仪表。   
  1、一次部件的类型。
  (1)温度部件。包括温度计插座(又称温度计接头、凸台、温度计连接头或连接件)、温度扩大管(由管道直径和设计要求决定)、温度计套管等。  
  (2) 取压、取样部件。包括取压短管,取样装置或短管、压力表等,流量用均压环、液体流量取压装置或短管等。
  一次部件的安装包括一次点安装(控制点)和部件焊接。一次部件安装有许多规定,应满足施工验收规范的规定。
  在特殊场合安装一次部件应遵守如下规定:   
  1)工艺设备一般为预留孔,不准随便开孔。衬胶管道不允许用气焊开孔。
  2)在砌体或混凝土上安装取源部件时,要与有关专业配合,要求预留合适的安装孔,一般不要再开孔。
  3)一次部件安装在高压、合金钢、有色金属的工艺管道和设备上,必须用机械冷加工的方法开孔,绝不允许用气焊开孔。
  4)安装在需要保温的工艺管道和设备上的一次部件,要考虑保温层的厚度,适当增加一次部件的长度,以免把一次部件包在保温层里。
  5)需要进行无损探伤的管道上的部件及焊缝,都要按规定进行无损探伤。
  6)需要进行脱脂的工程,其一次部件及仪表的回路系统与介质接触部分都需要逆行脱脂。
  2、仪表阀门。取源部件中压力、流量、液位等凡采用仪表测量管路连接的,都配有仪表截止阀。不论管路的长短,仪表阀安装位置应有一次阀门,也有二次阀门。一次阀门的设置是防止管路堵塞而切断工艺介质的通路。二次阀门以备仪表设备故障或需经常拆除用。仪表阀门的泄漏,一方面是作为切断通路用,另一方面是保证测量精度,因此需要对仪表阀门严密性进行各种严格的试验。不合格者还需进行研磨或更换。    
  仪表阀门根据介质特性、压力及设计要求,采用多种方式安装。一次阀门大多采用焊接接头连接方式,这是应用最广的。这种连接方式可经常拆卸、加垫、清洗、更换,焊接阀则采用直接焊接方式,多用于炼油或石油化工生产上,目的是防渗漏。卡套式连接方式一般用于压力不高,介质为气体、液体和无渗漏危险的场所。    
  (二)电缆槽盒、托盘、梯架、支架(支座)   
  电缆槽盒、花式托盘、梯架及组合式桥架又分别称汇线槽、槽架、槽板或桥架,用于架空敷设,内走电缆(线)管。一般区分是:电缆槽盒是由钢板(1.5~3.2mm)压制而成,带有隔板罩;托盘是薄钢板(板厚2mm以下),有(或无)孔不带罩的汇线槽,有孔托盘又称花式托盘;梯架是由型钢组焊而成的梯形架;组合式桥架,是由基型片(200mm×100mm,200mm×150mm,200mm×200mm)任意组合成需要的宽度、长度、带罩、隔板(或不带)的汇线槽。汇线槽安装可采用焊接或螺栓连接方式,一般自制的厚度大的多采用焊接,外购供货的多采用螺栓连接。在安装方式上,槽盒可采用预组装和现场组装两种方式,视具体情况而定。槽盒敷设后要及时固定。接缝处若用焊接的,要及时处理焊缝,如打磨、涂防锈漆等。槽盒安装要注意接地,如无特殊要求,允许重复接地。 
  汇线槽及保护管支架间距:宜2.Om。