您现在的位置:233网校>一级造价工程师>安装工程>计量安装考点

技术与计量(安装):仪表安装(二)

来源:233网校 2008年6月17日
  二、自控仪表控制室与盘箱柜安装     
  控制室的工作有仪表盘基础制作安装、支架制作安装、仪表盘安装、校接线、内部电源敷设、盘上仪表调试、安装等。      
  (一)仪表盘柜安装 
  仪表盘是安装在槽钢基础上,槽钢基础一般采用10号槽钢预制,采用打膨胀螺栓或预埋地脚螺栓的办法安装固定。仪表若安装在有震动影响的仪表盘上,应有减震措施,垫防震垫或安装制作减震器。多盘组装盘间连接应紧密,固定应牢固。安装用螺栓、螺帽、垫圈等都必须有防锈层。仪表盘必须固定牢固平正,其垂直度允许偏差、水平倾斜度允许偏差、顶部水平最大高差、盘面接缝处不平度偏差、接缝间隙等指标都应符合规范要求。仪表盘应可靠接地,保护接地可接到低压电器设备的保护接地线上,接地电阻一般为4W,最大不超过10W,有特殊要求的接地,应有自控专业自己的接地极,需单独接地但不能重复接地。    
  (二)仪表盘校接线  
  仪表盘校接线是指外购成套盘安装完毕后,按仪表盘后配线图、原理图接线检查、校正、修改,排除错误,这种校线称为一次校线。盘上仪表安装完毕,外部电缆引致盘后与端子相接之前,还需再进行一次全面校线,再次确认,称为二次校线。仪表盘校接线工作包括这二次校线。仪表盘内配线,是除原有的配线外,还需增加配线或自制作盘还需要另外进行的配线工作,用0.75~1mm2单芯铜导线或其他铜导线,采用绑扎或卡子固定或走配线槽的方法配线。配线的过程中已包括校接线。   
  (三)控制室电源  
  控制室电源是自控仪表运行的动力。从仪表总电源到各仪表盘,从仪表盘到各用电仪表(包括备用),都应有单独的供电线路和保护装置,不能跨接并用。仪表电源、配电箱、配电盘都要有可靠的接地。
  (四)自控仪表的仪表箱    
  1、仪表箱的作用。保温箱有保温夹层,内装保温材料,对箱内仪表防冻保温,或防止测量介质结晶析出影响测量。保护箱设有保温层,是防止现场仪表安装后受各种影响造成损坏或影响测量而设置的保护措施之一。   
  接线箱(盒)有时又称电缆盒,是现场电缆的接线,内装端子排,是现场信号管或气动仪表气源管的接管处。常用于多芯管缆分支接管。    
  配电箱是指专用仪表电源箱,是给现场仪表单独供电的电源箱。    
  2、仪表箱的安装方式。保温箱、保护箱安装固定在支座上,箱支座由角钢或槽钢制作。安装时,将支架(座)焊接在预埋钢板上或在预装的螺栓上固定。箱支座一般有一个土建基础,在土建基础上预埋钢板或地脚螺栓或安装膨胀螺栓。箱距地面高度1.3~1.5m,,可以单独安装,也可以集中安装。    
  接线箱、配电箱有两种安装方式。可采用与保温箱、保护箱同样的安装方式,也可采用挂式安装,固定在墙的支架上。    
  保温箱、保护箱箱上开孔是采用钻孔办法,并使用穿板接头连接箱内外管路或电缆,使箱内密封。在防爆厂房,仪表箱采用正压通风,电缆的引入要通过密封填料函进行密封。正压通风的仪表箱在送电之前要进行置换,还要安装一套通风装置和报警或控制装置。
相关阅读

۹ʦѧϰ

登录

新用户注册领取课程礼包

立即注册
扫一扫,立即下载
意见反馈 返回顶部