6.住宅建筑应在配水管上和分户管上设置水表,根据有关规定,( )水表在表前与阀门间应有8~10倍水表直径的直线管段。 . 
A.旋翼式 
B.螺翼式 
C.孔板式 
D.容积活塞式 
答案:B来源:
【解题要点】 应在有水量计量要求的建筑物装设水表。直接由市政管网供水的独立消防给水系统的引入管,可以不装设水表。住宅建筑应在配水管上和分户管上设置水表,安装螺翼式水表,表前与阀门应有8~10倍水表直径的直线管段,其他(旋翼式、容积活塞式等)水表的前后应有不小于300mm的直线管段。 
7.室内排水系统设置通气管的目的有( )。 
A.减少排水管内空气压力波动 
B.保护存水弯的水封不被破坏 
C.防止排水管道被异物堵塞 
D.防止外界空气异味进入排水管道内 
答案:A,B来源:考
【解题要点】 通气管系,是使室内排水管与大气相通,减少排水管内空气的压力波动,保护存水弯的水封不被破坏。常用的形式有器具通气管、环行通气管、安全通气管、专用通气管、结合通气管等。 
8.在室内给水系统中,可起到加压和稳压作用的设备包括( )。 
A.水泵 
B.高位水箱 
C.储水池 
D.气压罐考试大论坛
答案:A、B、D
【解题要点】 建筑给水设备包括水泵、水箱、储水池、气压给水装置(如气压罐)。其中水泵是提升液体的通用机械设备,可起到加压作用;水箱用于储水和稳定水压;当室外管网的供水能力不能满足室内给水系统的用水量时,应设储水池;气压给水设备是一种集储存、调节和压送水量功能于一体的设备。此题反映出2006年考试的一个新趋势,即多考点集中一题考核。 
9.对于层数较多的建筑物,当室外给水管网水压不能满足室内用水时,可采用的给水方式有( )。 
A.分区并联给水方式 
B.并联直接给水方式 
C.分区串联给水方式 
D.串联直接给水方式 
答案:A、B、C来源:考的美女编辑们
【解题要点】 分区并联给水方式为分区设置水箱和水泵,水泵集中布置(一般设在地下室内),适用于允许分区设置水箱的各类高层建筑,应用广泛;并联直接给水方式为分区设置变速水泵或多台并联水泵,从储水池中抽水,适用于各种类型的高层建筑;分区串联给水方式为分区设置水箱和水泵,水泵分散布置,自下区水箱抽水供上区使用,适用于允许分区设置水箱和水泵的高层建筑(如高层工业建筑)。所以选A、 
B、C。 
10.热风采暖系统的特点包括( )。 
A.热惰性小 
B.设备较复杂 
C.适用于耗热量大的建筑 
D.不适用于间歇使用的房间 
答案:A,C源:www.examda.com
【解题要点】 热风采暖适用于耗热量大的建筑物,间歇使用的房间和有防火防爆要求的车间。具有热惰性小、升温快、设备简单、投资省等优点。热风采暖系统主要有集中送风系统、热风机采暖系统、热风幕系统和热泵采暖系统。 