您现在的位置:233网校 >一级造价工程师 > 安装工程 > 计量安装考点

2012造价工程师安装指导给排水、暖通空调和燃气工程安装

来源:233网校 2011-12-02 00:00:00
  2)球墨铸铁管。具有很高的抗拉、抗压强度,其冲击性能为灰口铸铁管的10倍以上。球墨铸铁管接口形式为承插接口与机械接口。
  (2)钢管。大口径燃气管通常采用对接焊缝钢管和螺旋焊缝钢管,小口径燃气管(DN200以下)通常采用镀锌钢管或无缝管。大口径钢管的接口采用焊接或法兰连接,小口径钢管(DN50以下)大多采用螺纹连接。
  1)无缝钢管。在燃气输送中,无缝钢管主要用于小口径管,其接口形式为螺纹或法兰。
  2)焊接钢管(又称卷焊钢管)焊接钢管的规格一般是用外径及壁厚的公称尺寸表示,但燃气用钢管则用公称直径的规格表示。根据焊缝的不同,焊接钢管又可分为直缝焊接钢管及螺旋缝焊接钢管。
  ①直缝焊接钢管。主要用Q235或甲类普碳钢,由钢板直接卷合对焊而成。
  ②螺旋缝焊接钢管。螺旋缝焊接钢管是将钢带按一定的螺旋线的角度(又叫成型角)
  卷成管坯,然后将管缝焊接起来而制成的。主要用于石油、天然气的输送管线,城市燃气管道也有应用。
  (3)塑料管。目前主要采用聚乙烯管,聚乙烯管是地下天然气管道常用管材。其接口形式有活接头连接、焊接及热熔连接等。
  2.室内燃气管道安装
  (1)燃气引入管安装。当引入管采用地下引入时,应符合下列要求:
  1)穿越建筑物基础或管沟时,燃气管道应敷设在套管内,套管与引入管、套管与建筑物基础或管沟壁之间的间隙用柔性防腐、防水材料填实;
  2)引入管管材宜采用无缝钢管;
  3)湿燃气引入管应坡向室外,坡度不小于0.01.
  当引入管采用地上引入时,应符合下列要求:
  1)穿越建筑物墙体时,燃气管道应敷设在套管内,套管内的燃气管道不应有焊口等连接接头,引入管地上部分应按相关要求设置防护罩;
  2)地上引入管与建筑物外墙之间净距宜为100~200mm;
  3)引入管保温层厚度应符合设计规定,表面应平整;
  4)燃气引入管安装时,其顶部应装三通。
  燃气管道室内外界限划分,以引入管室内第一个阀门为界,或以地上引入管墙外三通为界。
  (2)燃气管道采用螺纹连接时,煤气管可选用厚白漆或聚四氟乙烯薄膜为填料,天然气或液化石油气管选用石油密封酯或聚四氟乙烯薄膜为填料。
  (3)燃气管道应沿墙安装,当与其他管道相遇时,应符合下列要求:
  1)水平平行敷设时,净距不宜小于150mm.
  2)竖向平行敷设时,净距不宜小于150mm,并应位于外侧。
  3)交叉敷设时,净距不宜小于50mm.
  (7)燃气管道敷设高度(从地面到管道底部或管道保温层部)应符合下列要求:
  1)在有人行走的地方,敷设高度不应小于2.2m.
  2)在有车通行的地方,敷设高度不应小于4.5m.
  (8)室内燃气管道在特殊情况下必须穿越浴室、厕所、吊平顶(垂直穿)、客厅时,管道应安装在套管中,套管比燃气管道大两档,套管与燃气管均无接口,套管两端伸出墙面侧边10~20mm.
  (9)输送湿燃气的燃气管道敷设在气温低于0℃的房间或输送气相液化石油气管道处的环境温度低于露点温度时,均应采取保温措施。
  (10)燃气管道采用焊接连接时,低压燃气管道焊缝的无损探伤应按设计规定执行;当设计无规定时,煤气管道应对每一焊工所焊焊缝按焊口总数不少于15%进行抽查,且每条管线上的探伤长度不少于一个焊口,焊缝的质量应符合现行国家标准《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236规定的Ⅲ级焊缝标准。中压8级天然气管道全部焊缝需100%超声波无损探伤,地下管100%X光拍片,地上管30%X光拍片(无法拍片部位除外)
相关阅读