您现在的位置:233网校 >一级造价工程师 > 安装工程 > 计量安装考点

2012造价工程师安装指导采暖工程

来源:233网校 2011-12-13 09:38:00
  5.除污器和过滤器
  除污器(或过滤器)安装在用户人口供水总管、热源(冷源)、用热(冷)设备、水泵、调节阀等入口处,用于阻留杂物和污垢,防止堵塞管道与设备。
  6.补偿器
  补偿器,又称伸缩器,设置在固定支架之间,用以补偿管道的热伸长,从而减小管壁的应力和作用在阀件或支架结构上的作用力。供热管道上采用的补偿器主要有自然补偿、方形补偿器、波纹管补偿器、套筒补偿器和球形补偿器等,前三种是利用补偿器材料的变形吸收热伸长,后两种是利用管道的位移来吸收热伸长。
  7.分水器、集水器、分汽缸
  当需从总管接出2个以上分支环路时,考虑各环路之间的压力平衡和流量分配和调节,宜用分汽缸、分水器和集水器。分汽缸用于供汽管路上,分水器用于供水管路上,集水器用于回水管路上。分汽缸、分水器、集水器一般应安装压力表和温度计,并应保温。分汽缸上应安装安全阀,其下应设置疏水装置。分汽缸、分水器、集水器按工程具体情况选用墙上或落地安装,一般直径较大时宜采用落地安装.
8.喷射器
  (1)水喷射器。水喷射器无活动部件,构造简单,运行可靠,网路系统的水力稳定性好;但由于抽引回水需要消耗能量,热网供、回水之间需要足够的资用压差,才能保证水喷射器正常工作。通常只用在单幢建筑物的供暖系统上,需要分散管理。
  (2)蒸汽喷射器。采用蒸汽喷射器的热水供热系统可以替代表面式汽—水换热器和循环水泵,起着将水加热和循环流动的双重作用。
  9.分户热计量分室温度控制系统装置
  (1)锁闭阀
  分两通式锁闭阀及三通式锁闭阀,具有调节、锁闭两种功能,内置专用弹子锁,根据使用要求,可为单开锁或互开锁。锁闭阀既可在供热计量系统中作为强制收费的管理手段,又可在常规采暖系统中利用其调节功能。当系统调试完毕即锁闭阀门,避免用户随意调节,维持系统正常运行,防止失调发生。
  (2)散热器温控阀
  散热器温控阀是一种自动控制散热器散热量的设备,它由两部分组成。一部分为阀体部分,另一部分为感温元件控制部分。
  (3)热计量装置
  10.阀门
  掌握各种阀门的种类及功能。
  11.支座
  直接支承管道并承受管道作用力的管路附件。
  (1)固定支座。不允许管道和支承结构有相对位移的管道支座。主要用于将管道划分成若干补偿管段,分别进行热补偿,从而保证补偿器的正常工作。常用的金属结构的固定支座有卡环式固定支座、焊接角钢固定支座、曲面槽固定支座和挡板式固定支座等。前三种承受的轴向推力较小,当轴向推力较大时,多采用挡板式固定支座。在直埋敷设或不通行地沟中,固定支座也有做成钢筋混凝土固定墩的型式。地下敷设管道固定支座的承力结构宜采用耐腐蚀材料,或采用可靠的防腐措施。
  (2)活动支座。允许管道和支承结构有相对位移的管道支座。常用活动支座有滑动支座和滚动支座。
  1)滑动支座。管托在支承结构上做相对滑动的管道活动支座。滑动支座是由安装在管子上的钢制管托与下面的支承结构构成,它承受管道的垂直荷载,允许管道在水平方向滑动位移。根据管托横截面的形状,滑动支座有曲面槽式、丁字托式和弧形板式等型式。管道活动支座一般采用滑动支座,当管道敷设于高支架、悬臂支架或通行地沟内时,宜采用滚动支座或使用减摩材料的滑动支座。
  2)滚动支座。管托在支承结构上做相对滚动的管道活动支座。滚动支座是由安装在管子上的钢制管托与设置在支承结构上的轴、滚柱或滚珠盘等部件构成。轴式、滚柱式支座管道轴向位移时,管托与滚动部件间为滚动摩擦,但管道横向位移时,为滑动摩擦。滚珠盘支座管道水平各向位移时,均为滚动摩擦。滚动支座需要进行必要的维护,使滚动部件保持正常状态。
  (九)采暖入口装置
  室内采暖系统与室外供热管网相连接处的阀门、仪表和调压装置等统称为采暖系统入口装置,其作用是用来接通(或切断)热媒,以及减压、观测热媒的参数。通常入口装置应设在外网进口处的用户房间内,有的设在地下室或地沟内。
  热水采暖系统入口装置主要由调压装置、关断阀、除污器、压力表、温度计等组成。当热源参数比较稳定时,调压装置宜选用调压板调整各建筑物入口处供水(或回水)干管上的压力。调压板材质,蒸汽应用不锈钢,热水可用铝合金或不锈钢。当供热系统不大时,也可采用截止阀来调节,其特点是节约投资,不易堵塞,又便于检修。当供热系统较大时,尤其是改扩建管网,宜用专门调节用的平衡阀,解决水平失调效果良好,平衡阀宜安装在回水管路上,尽可能安装在直管段上。
  当需要计量流量或热量时,应在供水总管上除污器之后装设流量计或热表。当热网的供水温度高于采暖系统的供水温度,且热网的水力工况稳定,入口处的供回水压差足以保证混水装置工作时,宜设混水装置,并安装在除污器之后,否则可采用换热器。
  (十)管道和设备的安装
  1.管材、管道连接及管道安装
  掌握常用管材的种类、连接方法及安装方法。
  2.采暖设备安装
  掌握散热器、膨胀水箱、排气装置和除污器的安装要求。
  3.采暖系统清洗、试压及试运行
  (1)采暖系统清洗
  室内采暖系统安装完毕后,在管路试压前,应进行采暖系统清洗,以去除杂物。
  (2)采暖系统试压
  试压的目的是检查管路的机械强度与严密性。室内采暖系统试压,可以分段试压,也可以整个系统试压。试压前,在试压系统最高点设排气阀,在系统最低点装设手压泵或电泵。打开系统中全部阀门,但须关闭与室外系统相通的阀门。对热水采暖系统水压试验,应在隔断锅炉和膨胀水箱的条件下进行。试压过程包括注水排气和加压检漏。
  (3)采暖系统试运行
  热水采暖系统试运行包括系统充水、启动运行和初调节。
相关阅读

添加一级造价师学习群或学霸君

领取资料&加备考群

233网校官方认证

扫码加学霸君领资料

233网校官方认证

扫码进群学习

233网校官方认证

扫码加学霸君领资料

233网校官方认证

扫码进群学习

拒绝盲目备考,加学习群领资料共同进步!

互动交流
扫描二维码直接进入

微信扫码关注公众号

获取更多考试资料