4.砌块施工工艺要求
砌筑前应清除砌块表面的污物及黏土,并对砌块作外观检查。砌筑砌块从转角处或定位砌块处开始,内外墙应同时砌筑,纵横墙交接处应交错搭砌,每个楼层砌筑完成后应复核标高,如有误差须找平校正。
砌块应底面朝上反砌于墙上。小砌块砌体应分皮错缝搭砌,上下皮搭砌长度不得小于90mm.当搭砌长度不满足上述要求时,应在水平灰缝内设置钢筋网片。但竖向通缝仍不得超过2皮砌块。中型砌块搭砌长度不得小于块高的1/3,也不可小于150mm.
砌块墙与后砌隔墙交接处,应沿墙高每400mm在水平灰缝内设置不少于2914、横筋间距不大于200mm的焊接钢筋网片
砌块建筑在相邻施工段之间或临时间断处的高度差不应超过一个楼层,斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3.附墙垛应与墙体同时交错搭砌。
砌块砌筑应做到横平竖直,砌体表面平整清洁,砂浆饱满。砌块水平灰缝的砂浆饱满度不得低于90%;竖缝的砂浆饱满度不得低于80%;砌筑中不得出现瞎缝、透明缝。小型砌块水平灰缝厚度和竖向灰缝的宽度控制在8~12mm;中型砌块水平与垂直灰缝一般为15~20mm(包括灌浆缝),偏差为±10mm,对于超过30mm的垂直缝应用细石混凝土灌实,其标号不低于C20.
砌块就位并经校正平直、灌垂直缝后,随即进行水平和垂直缝的勒缝(原浆勾缝),勒缝深度一般为3~5mm.灌垂直缝后的砌块不得撬动,如发生移动,应重新铺砌。预制板、梁、圈梁安装时必须坐浆。
小砌块用于框架填充墙时,应与框架中预埋的拉结筋连接,当填充墙砌至顶面最后一皮,与上部结构的接触处宜用实心小砌块斜砌楔紧。对设计规定的洞口、管道、沟槽和预埋件等,应在砌筑时预留或预埋,严禁在砌好的墙体上打凿。在小砌块墙体中不得预暨水平沟槽。
【2006年考题】为保证砌块的砌筑质量,每次摊铺水泥砂浆水平缝的长度一般宜( )
A.小于3米
B.大于5米
C.控制在2~3米
D.控制在3~5
【答案】D
【解题思路】考察砌块砌筑铺灰工序的具体要求,属于数字题,容易忽略。砌块砌筑时铺灰采用稠度良好(5-7cm)的水泥砂浆,铺3-5m长的水平缝,所以正确答案为D.
例:【2004年考题】与砌砖相比,砌块砌筑突出的施工特点是( )。
A.需要吊装
B.需要铺灰
C.需要校正
D.不需要勾缝
【答案】A
【解题思路】砌块需考虑吊装。砌块的吊装顺序应尽量根据施工总平面图进行周密安排,应避免二次搬运,便于施工,其吊装顺序应先外后内、先远后近、先下后上,否则先吊装的砌块就会影响后面的吊装。
二、砌石施工
(一)毛石基础施工
砌筑毛石基础所用的毛石应质地坚硬,无裂纹,尺寸在200~400mm,重量约为20~30kg.强度等级一般为MU20以上,水泥砂浆用M2.5~M5级,稠度5~7cm,灰缝厚度一般为20~30mm,不宜采用混合砂浆。
毛石砌筑前,应将表面泥土杂质清除干净,以利于砂浆与块石粘结。
在铺砌第一皮毛石时,基底如为素土,可不铺砂浆;基底如为各种垫层,应先铺4cm左右的砂浆,然后将较方正的毛石大面向下放平稳。毛石基础扩大部分做成阶梯形,每阶内至少砌两皮,每边比墙宽出100mm.砌筑时均要双面挂线,以控制宽度和高度。上皮与下皮毛石的接缝应错开100mm以上,毛石之间应犬牙交错,尽可能缩小缝隙。毛石中间的空隙应先灌砂浆,再用小石块或石片填充,以增加整体性和稳定性。应按规定设置拉结石,拉结石的长度应超过墙厚的2/3,每隔1m砌入一块,并上、下错开,呈梅花状。
毛石砌到室内地坪以下5cm处,应设置防潮层,一般用1:2.5水泥砂浆加适量防水剂铺设,厚度为20cm.
(二)石墙施工
墙体砌筑前应先复查基底轴线尺寸和标高是否准确,然后在找平层上弹出墙的里外边线,在墙角立好皮数杆,挂线作为砌筑的依据。
第一皮石块应大面向下,以上各皮石块应相互搭接,并选较平整的一面向外,中间空隙用小石块或石片填充。墙的外角和纵横交接处要选棱角整齐的石块,使石块衔接牢固、外观平整。
石墙要分层砌筑,每层高300~400mm,每层中间隔1m左右砌与墙同宽的拉结石,上、下层间的拉结石应错开。上下石块要相互搭缝,内外搭接,不得采用外面侧立石块、、中间填芯的砌筑方法。
石墙每砌一步架要找平一次,将要平口时,应根据剩余高度,选用适当的石块结顶,做到墙顶平齐、墙角方整,最后用水泥砂浆抹顶找平。
石墙每天的砌筑高度不应超过1.2m,分段砌筑时所留踏步槎高度不超过一步架。
石墙的灰缝应在最后用1:1水泥砂浆统一勾缝,勾缝前先将灰缝刮深20~30mm,墙面喷水润湿。所勾石缝尽量保持石墙的自然缝。