  2.预应力筋张拉
  张拉预应力筋时,构件混凝土的强度应按设计规定,如设计无规定,则不低于设计的混凝土立方体抗压强度标准值的75%。
  后张法预应力筋的张拉程序与所采用的锚具种类有关,为减少松弛应力损失,张拉程序一般与先张法相同。张拉时应注意的事项:
  (1)为减少预应力筋与预留Y1,/1壁摩擦而引起的应力损失,对抽芯成形孔道,曲线形预应力筋和长度大于24m的直线预应力筋,应采用两端张拉,长度等于或小于24m的直线预应力筋,可一端张拉,但张拉端宜分别设置在构件两端;对预埋波纹管孔道,曲线形预应力筋和长度大于30m的直线预应力筋宜在两端张拉;长度等于或小于30m直线预应力筋,可在一端张拉;用双作用千斤顶两端同时张拉钢筋束、钢绞线束或钢丝束时,为减少顶压时的应力损失,可先顶压一端的锚塞,而另一端在补足张拉力后再行顶压。
  (2)对配有多根预应力筋的构件,应分批对称地张拉。分批张拉要考虑后批预应力筋张拉时产生的混凝土弹性压缩,会造成对先批张拉的预应力筋的预应力损失。该应力损失值可经计算分别加到先张拉的预应力筋的控制应力值内;也可以采用同一张拉应力值,在第二批预应力筋张拉后再对第一批预应力筋进行补张拉,以弥补该应力损失。
  (3)对平卧叠层浇筑的预应力混凝二仁构件,上层构件重量产生的水平摩阻力,会阻止下层构件在预应力筋张拉时混凝土弹性压缩的自由变形。待上层构件起吊后,由于摩擦阻力影响消失会增加混凝土弹性压缩的变形,从而引起预应力损失,该损失值随构件形式、隔离层和张拉方式而异。为便于施工,平卧重叠浇筑的构件宜先上后下逐层进行张拉,可逐层增大张拉力来弥补该预应力损失,但底层超张拉值不宜比顶层张拉力大5%(钢丝、钢绞线、热处理钢筋)或9%(冷拉HRB335、HRB400级钢筋),并要保证底层构件的控制应力值不超过规定限值。
  (4)在预应力筋张拉时,往往需要采取超张拉的方法来弥补多种预应力损失。为此,预应力筋的张拉应力较大,有时可能超过规定限值,此时,可采取下述方法解决:先采取同一张拉值,而后复位补足;分两个阶段建立预应力,即全部预应力张拉到一定值(如90%),再第二次张拉至控制值。
  (5)当采用应力控制方法张拉时,应校核预应力筋的伸长值,实际伸长值比设计计算理论伸长值的相对允许偏差为±6%。如实际伸长值比设计计算理论伸长值大10%或小5%,应暂停张拉,在采取措施予以调整后,方可继续张拉。
  (6)张拉过程中应避免预应力筋断裂或滑脱;后张法预应力结构构件,同一截面预应力筋断裂或滑脱的数量严禁超过总根数的3%,且每束钢丝不得超过1根;对多跨双向连续板,其同一截面应按每跨计算。
  3.孔道灌浆
  预应力筋张拉后,应随即进行孔道灌浆,孔道内水泥浆应饱满、密实,以防预应力筋锈蚀,同时增加结构的抗裂性和耐久性。
  灌浆用灰浆除应满足强度和粘结力要求外,尚应具较大的流动性和较小的干缩性、泌水性。故灌浆宜用标号不低于42.5级的普通硅酸盐水泥配制的水泥浆,灌浆用水泥浆的水灰比不应大于0.45,搅拌后3h泌水率不宜大于2%,泌水应能在24h内全部重新被水泥浆吸收。灌浆用水泥浆的抗压强度不应小于30N/m㎡.对于空隙较大的孔道,水泥浆中可掺人适最的细砂。为了增加孔道灌浆的密实性,在水泥中可掺入水泥用量的0.05%0~0.1‰的铝粉或0.25%的木质素磺酸钙或其他减水剂。
  灌浆前,混凝土孔道应用压力水冲刷干净并润湿孔壁,可用电动或手动压浆泵进行灌浆。水泥浆应均匀缓慢地注入,不得中断。灌浆顺序应先下后上,以避免上层孔道漏浆而把下层孔道堵塞;曲线孔道灌浆,宜由最低点压入水泥浆,至最高点排出空气及溢出浓浆为止。