您现在的位置:233网校 >一级造价工程师 > 安装工程 > 计量安装考点

2014年安装工程水灭火知识点:自动喷水灭火系统

来源:233网校 2013-12-24 09:44:00

  自动喷水灭火系统
  (1)自动喷水湿式灭火系统
  自动喷水湿式灭火主要由闭式喷头、管道系统、湿式报警阀等组成。能自动喷水,具有控制火势或灭火迅速的特点。主要缺点是不适应于寒冷地区。其使用环境温度应介于4℃和70℃之间。
  (2)自动喷水干式灭火系统
  自动喷水干式灭火系统的供水系统、喷头布置等与湿式系统完全相同。但在报警阀前充满水而在阀后管道内充以压缩空气。适用于环境温度低于4℃和高于70℃,并不宜采用湿式喷头灭火系统的地方。主要缺点是作用时间比湿式系统迟缓,投资较大。
  (3)自动喷水干湿两用灭火系统
  自动喷水干湿两用灭火系统亦称为水、气交换式自动喷水灭火设置。该装置在冬季寒冷的季节里,管道内可充填压缩空气,即为自动喷水干式灭火系统;在温暖的季节里整个系统充满水,即为自动喷水湿式灭火系统。
  (4)自动喷水雨淋系统
  自动喷水雨淋系统是指有火灾自动报警系统或传动管控制,自动开启雨淋报警阀和启动供水泵后,向开式洒水喷头供水的自动喷射灭火系统。
  (5)自动喷水预作用系统
  自动喷水预作用系统具有湿式系统和干式系统的特点,预作用阀后的管道系统内平时无水,呈干式,充满有压或无压的气体。该系统既克服了干式系统延迟的缺陷,又可避免湿式系统易渗水的弊病,故适用于不允许有水渍损失的建筑物、构筑物。
  (6)重复启闭预作用灭火系统
  重复启闭预作用灭火系统是指能在火灾后自动关阀、复燃时再次开阀喷水的预作用系统。该系统具有自动启动、自动关闭的特点,从而防止因系统自动启动灭火后,无人关闭系统而产生不必要的水渍损失。且具有多次自动启动和自动关闭的特点,在火灾复燃后能有效扑救。
  (7)水幕设备。
  水幕系由水滴或水雾组成的阻火幕帘。水幕系统不具备直接灭火的能力,一般情况下与防火卷帘或防火幕配合使用,起到防止火灾蔓延的作用。